Vadim 161 написал: Вы что, до сих про не выкинули то УЗО на 30мА после которого еще 3 таких УЗО стоят ? Тот дебил который воткнул это УЗО на ввод помножил на 0 все ваши остальные УЗО. Дебильный не селективный диф из этажного щита тоже в помойку, и поставить селективное УЗО 100мА и 2п АВ. И да, над автоматами по 25А на кондеи поржал знатно.

Vadim 161, ну ок. Чем заменить вводной дифф на 30мА, бОльшим номиналом? Учитывая то, что единого мнения не найти никогда, хотелось бы прийти к наиболее простому варианту. Приборы в щитке площадки не учитываем. Менять их я уверен УК не даст.

И кстати, дифф должен под нагрузгой свистеть? На дроссельный писк похоже по звуку.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.11.2018 в 14:26:15

andrey_tka, Вводного диффа в квартирном щитке не должно быть от слова совсем . Для отключения этого щитка может стоять автомат или выключатель нагрузки . А может и не стоять ни один коммутирующий аппарат .

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

04.11.2018 в 14:50:25

dokar написал: andrey_tka, Вводного диффа в квартирном щитке не должно быть от слова совсем . Для отключения этого щитка может стоять автомат или выключатель нагрузки . А может и не стоять ни один коммутирующий аппарат .

dokar, установка обычного двухполюсного автомата решит проблему с выбиванием подъездного узо, если я вдруг снова решу провода перекусывать)) ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.11.2018 в 14:54:00

andrey_tka, Безусловно .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.11.2018 в 15:11:23

andrey_tka написал: Те скинули землю с внутреннего блока и сказали наблюдать. Но наблюдать долго не пришлось - спустя пару часов работы, дифф снова вырубило. Дважды.

Скинутая земля - ниочем. Блок закреплен к конструкциям здания, наверное не из дерева... утечка вполне может идти через крепления. В данном случае утечка проверяется либо клещами, либо измерителем тока утечек измерением на фазе и нуле.

0
andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

04.11.2018 в 18:05:56

dokar написал: andrey_tka, Безусловно .

dokar, в таком случае, сперва надо все же дожать кондиционерщиков? Ведь без дифа «симптомы» уйдут, а проблема, как я понимаю, с кондером все же есть.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.11.2018 в 18:14:05

andrey_tka написал: Ведь без дифа «симптомы» уйдут

Какого дифа ? Диф у вас стоит в этажном щите, а в квартирном только 1 УЗО на вводе и еще 3 на группы.

andrey_tka написал: «симптомы» уйдут, а проблема, как я понимаю, с кондером все же есть.

Вам всё-равно надо бы по уму перебрать весь квартирный щит после безмозглых, которые его собирали. И естественно завести кондеи под отдельное групповое УЗО 30мА.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.11.2018 в 19:06:24

Vadim 161, Я перечитал тему и понял что тут полнейшая каша и нужен вторичный опрос ТС, ибо непонятно что у него выбивает и где , потому что похоже же и УЗО в квартирном щитке он также обзывает диффами . :cool:

0

Да, ни фига.

andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

04.11.2018 в 19:11:30

Vadim 161, ну так у них на лбу не написано толковый или нет)) попадется такой, что еще хуже переделает. Вообщем понял следующее, за место вводного узо ставим двухполосный автомат, а это узо вешаем на группу с кондеями.

0
andrey_tka
andrey_tka
Новичок

Регистрация: 05.09.2018

Воронеж

Сообщений: 26

04.11.2018 в 19:17:16

dokar написал: Vadim 161, Я перечитал тему и понял что тут полнейшая каша и нужен вторичный опрос ТС, ибо непонятно что у него выбивает и где , потому что похоже же и УЗО в квартирном щитке он также обзывает диффами . :cool:

dokar, да. Вводное узо в каартирном щитке называл диффом. Имеено его и выбивало

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.11.2018 в 19:37:17

andrey_tka написал:

dokar написал: Vadim 161, Я перечитал тему и понял что тут полнейшая каша и нужен вторичный опрос ТС, ибо непонятно что у него выбивает и где , потому что похоже же и УЗО в квартирном щитке он также обзывает диффами . :cool:

dokar, да. Вводное узо в каартирном щитке называл диффом. Имеено его и выбивало

andrey_tka, Через это УЗОО проходит вся сумма утечек имеющихся в картире. Утечки существуют всегда, но их величина может быть разной. Но кондиционеры могут давать очень существенную прибавку к общему небольшому фону и выбивать УЗО на 30мА, если оно единственное на всю квартиру,как это наблюдается в данный момент. Кондиционеры при относительно высокой утечке могут долго и счастливо работать на отдельном , даже групповом УЗО , не выбивая его . Но эта группа не должна питать все остальное оборудование квартире.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу