Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6417492

Добрый день!
Дом П-49 (вероятно, П49-П), 1972 года. Стояки отопления замурованы в стены, не менялись и не будут. Дом при кап. ремонте не утепляли и не будут.

В идеале думается, что нужно заменить все батареи на биметалл, с установкой кранов и терморегуляторов. Но бюджета на данный момент на это дело нет.

Сейчас в рамках кап. ремонта есть возможность заменить конвекторы на аналогичные стальные (межосевое расстояние 150мм) и установить 2 шаровых крана.

Вопросы.

1) С точки зрения дальнейшей замены на биметалл, наличие 2 кранов на входе поможет (удешевит) дальнейшую работу, или только осложнит?

2) На что обратить внимание, когда кап. ремонтники будут делать замену?

3) Быть может, предлагаемых конвекторов достаточно, а биметалл это больше дань моде? Подобрать приличный экран и поставить терморегулятор, и хорошо будет? Не откажусь от совета.

Спасибо.

Рабочая арматура это огромный плюс.Берите с американками .

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Yan!, Насчёт второго пункта-обратите внимание по информации в сети на качество работ при проведении работ при кап.ремонте. лично я, ни разу не видел этот результат в жизни, но из того что выкладывалось на форум можно сделать вывод что капремонт это больше зло чем польза.

Yan!, конвекторы - это хорошо. Не зависят от направления подачи в стояке. При наличии байпаса позволяют регулировать температуру.
Краны - хорошо, после них можно термоклапан поставить с термоголовкой.

Поддержу предыдущего оратора: как правило «капремонт» - это жуткий трэш на выходе: нарушения всех возможных нормативов, проекта, самые дрянные материалы. Поищите темы на паре последних страниц форума, обсуждали что контролировать. И не одна тема была.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10004

Yan! написал:
1) С точки зрения дальнейшей замены на биметалл, наличие 2 кранов на входе поможет (удешевит) дальнейшую работу, или только осложнит?

Если меж осевое расстояние будет совпадать с будущим биметаллом, то это может быть вообще бесплатно, если будете сами вкручивать американки кранов в футорки батарей.
А вот если межосевое не совпадает с планируемыми радиаторами, то большого толку от кранов не будет, точнее можно конечно навернуть что нибудь после них, что бы не платить за отключение стояков, но результат может быть не очень красивым.

Yan! написал:
2) На что обратить внимание, когда кап. ремонтники будут делать замену?

А в чём будет кап.ремонт, если, как вы утверждаете, стояки менять не будут?

Yan! написал:
3) Быть может, предлагаемых конвекторов достаточно, а биметалл это больше дань моде?

В большинстве случаев основная проблема потери тепла это дырявые окна (плотные пластиковые окна тоже могут доставить проблем, но тут можно подумать о режиме проветривания или бризерах) или отсутствие заделки швов между плитами.
С точки зрения нагревательного прибора, тут надо смотреть, например, направление подачи тепла, т.к. тот же биметалл может греть существенно хуже чем старый чугун или конвектор при такой подачи.
В остальном всё же, как думаю, важна лишь мощность прибора отопления, а так же возможность регулировать тепло под себя, тогда можно взять нагревательный прибор мощнее чем требуется с целью компенсации потерь из-за регулирующего клапана, а так же что бы в тёплые переходные периоды при снижении температуры радиаторы оставались погорячее (особенно если в доме всякого рода погодная автоматика, которая считает, что если на улице тепло, то можно снизить отопление в доме, тогда как на южной стороне может быть комфортно, а на северной стороне можно и подмерзать в квартире).

Большое спасибо за советы!

По поводу того, что делают (не делают) кап. ремонтники, можно отдельную песню складывать. По стоякам находят одну квартиру, где жильцы отказываются дырявить пол и потолок, на основе этого отказываются менять весь стояк. А конвекторы ставят без кранов и байпаса. На фото новый конвектор, межосевое снижено со 130 видимо до 100.

Ранее стояли конвекторы с межосевым 130, байпасом, и (давно уже нерабочим) регулировочным краном:

Я настаиваю на том, что нужно ставить с запорно-регулирующей арматурой, как прописано в СНиПах и СП. Вроде на краны согласились.

Уточнил у местного сантехника - подача нижняя.

Итого:

1) Сначала пусть сделают байпас между 130мм трубами. Нормально ли, если он будет из трубы того же диаметра (~25 мм)?
2) Потом краны. Вероятно лучше купить самому, например Bugatti 3/4 дюйма со сгоном.

3) Что-то для регулировки (если тепла будет хватать, то менять на биметалл не буду, а регулировку лучше сразу заложить). В ближайшем магазине есть вентиль регулирующий Bugatti, но наверное с точки зрения зауженного прохода это далеко не лучший вариант? Можете что-нибудь посоветовать? Автоматическая термоголовка на мой взгляд для квартиры не обязательна, достаточно просто иметь возможность вручную прижать отопление при необходимости.

И ещё пара вопросов по вентилю:

  • подача нижняя, нормально ли будет установить вентиль на верхнюю трубу?
  • раз вентиль позволяет полностью закрыть поток, ставить ли перед ним на ту же трубу кран?

4) Ну и после кранов с вентилем пусть делают заужение межосевого расстояния и конвектор.

Нормально?

Yan! написал:
Нормально?

Нормально, Григорий? Нормально, Константин! (с)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Yan! написал:
Нормально?

А если серьезно, то неужели верите в то, что получите безвозмездно ответственные советы (и не придется переделывать потом, и сами подсчитайте стоимость переделки).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

По вентилю из соседних тем нашёл, что может подойти Valtec VT.034.N.05

Yan! написал:
Дом П-49 (вероятно, П49-П), 1972 года.

Вот являюсь проектировщиком систем отопления. Но, извините, бегать по архивам и искать проект отопления дома Вашей серии - мне неинтересно.

Думаю, что никому также неинтересно.

Поэтому дайте адекватное описание Вашей проблемы и выложите серию фото.

Если Вам (вероятно) хоть что-нибудь нужно...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Yan! написал:
По вентилю из соседних тем нашёл, что может подойти Valtec VT.034.N.05

Нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Yan! написал:
Нормально?

А если серьезно, то неужели верите в то, что получите безвозмездно ответственные советы (и не придется переделывать потом, и сами подсчитайте стоимость переделки).

Inch1964, тут всё просто. Если отбросить кап. ремонт, то замену 4 батарей с материалами мастер из Жилищника оценил в 70 тысяч. В целом думаю это адекватный ценник, качественная работа вряд ли может (и должна) стоить меньше. Но прямо сейчас такие траты в мой бюджет не вписываются, приоритеты другие. Поэтому ищу (возможно временное) решение от кап. ремонта, задавая попутные вопросы.

Что касается общения. В разных сферах наверное свои традиции. В моей профессии знаниями делятся охотно и в основном безвозмездно. Где-то всё по-другому и только за деньги, это тоже нормально. Раз этот форум существует, значит в сфере ремонта и строительства бесплатный обмен знаниями тоже практикуется. Мастера консультируют клиентов, нарабатывают репутацию, увеличивают поток заказов. При этом ведь никто никого не заставляет. Вы можете как дать бесплатный совет, так и не давать, а можете предложить платную консультацию (как публично, так и в личку). И все варианты будут нормальными.

Inch1964 написал:

Yan! написал:
Дом П-49 (вероятно, П49-П), 1972 года.

Вот являюсь проектировщиком систем отопления. Но, извините, бегать по архивам и искать проект отопления дома Вашей серии - мне неинтересно.

Думаю, что никому также неинтересно.

Поэтому дайте адекватное описание Вашей проблемы и выложите серию фото.

Если Вам (вероятно) хоть что-нибудь нужно...

Inch1964, можно попробовать так:

Проблема: зимой бывает холодновато, хочется потеплее, и регулировать, чтобы не слишком жарко.
Сопутствующая проблема: бюджет ограничен.
Пути решения:

  • копить на 100% работ с нуля (с отключением стояков)
  • воспользоваться тем, что предлагает кап. ремонт, существенно уменьшив дальнейшие затраты

Со вторым путём есть вопросы:

  • что разумно докупить самому?
  • что контролировать, и на каких решениях настаивать?

Нынешние условия: трубы в стене, межосевое 130мм, фото во вложении. Трехходовой кран на кухне и в одной из комнат снизу, в двух других комнатах сверху.