12.09.2018 в 21:19:31
Abrikos написал: Кстати, Эколайт уже делает свои УЗИС не только на 40А, диапазон теперь 16-63А.
Уже прислали один на растерзание тестирование.
Будем посмотреть.
13.09.2018 в 13:05:27
Radio, отличное дополнение к вашим Siemens DIAZED. А на какой линии будете тестировать? Я бы не рисковал холодильником :)
Кстати, про стиралку... дело было в плате, заменили по гарантии.
13.09.2018 в 17:59:36
О, я тоже такую фиговинку хочу, в дополнение к РН-106 :) Но мне как минимум на 40А трэба.
Abrikos написал: отличное дополнение к вашим Siemens DIAZED.
А он хитёр, у него если я ничего не путаю, еще и УЗОшка Сименсовская стоит ;)
Грубый, но справедливый
13.09.2018 в 18:48:09
Abrikos написал: А на какой линии будете тестировать? Я бы не рисковал холодильником :)
Поставлю вместо узо узээма, пусть холодильник тоже защищает.
13.09.2018 в 20:19:13
Radio, «Уже прислали один на растерзание тестирование.»
А тестовую вилку приложили? В рекламе выглядит изящно, как-то даже и не верится, что в ней реальная дуга на 2,5 А. Её б токовыми щипцами бы померить. Может у ней какая-то специальная тестовая сигнатура пропускания тока, специально для Эколайта?
13.09.2018 в 20:27:37
Serge3leo, спасибо за разъяснения про плиту. "Там" - это CS-CS. :)
13.09.2018 в 20:31:32
Serge3leo написал: А тестовую вилку приложили?
А как же. Полный комплект в коробочке.
13.09.2018 в 20:40:56
Radio,Получается, что если в щите 3 УЗО, то надо и 3 УЗИс-С1 .Однако :o
13.09.2018 в 21:20:54
ebf, почему? у меня одно
13.09.2018 в 21:47:18
Radio написал: ebf, почему? у меня одно
Radio, Судя по схеме из паспорта УЗО-УЗИс-Нагрузка,не думаю,что они имели ввиду вводное УЗО :)
13.09.2018 в 22:15:04
ebf, как раз его и имели, судя по схеме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.