Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

12.09.2018 в 21:19:31

Abrikos написал: Кстати, Эколайт уже делает свои УЗИС не только на 40А, диапазон теперь 16-63А.

Уже прислали один на растерзание тестирование.

Будем посмотреть.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.09.2018 в 13:05:27

Radio, отличное дополнение к вашим Siemens DIAZED. А на какой линии будете тестировать? Я бы не рисковал холодильником :)


Кстати, про стиралку... дело было в плате, заменили по гарантии.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2018 в 17:59:36

О, я тоже такую фиговинку хочу, в дополнение к РН-106 :) Но мне как минимум на 40А трэба.

Abrikos написал: отличное дополнение к вашим Siemens DIAZED.

А он хитёр, у него если я ничего не путаю, еще и УЗОшка Сименсовская стоит ;)

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

13.09.2018 в 18:48:09

Abrikos написал: А на какой линии будете тестировать? Я бы не рисковал холодильником :)

Поставлю вместо узо узээма, пусть холодильник тоже защищает.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

13.09.2018 в 20:19:13

Radio, «Уже прислали один на растерзание тестирование.»

А тестовую вилку приложили? В рекламе выглядит изящно, как-то даже и не верится, что в ней реальная дуга на 2,5 А. Её б токовыми щипцами бы померить. Может у ней какая-то специальная тестовая сигнатура пропускания тока, специально для Эколайта?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.09.2018 в 20:27:37

Serge3leo, спасибо за разъяснения про плиту. "Там" - это CS-CS. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

13.09.2018 в 20:31:32

Serge3leo написал: А тестовую вилку приложили?

А как же. Полный комплект в коробочке.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2018 в 20:40:56

Radio,Получается, что если в щите 3 УЗО, то надо и 3 УЗИс-С1 .Однако :o

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

13.09.2018 в 21:20:54

ebf, почему? у меня одно

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2018 в 21:47:18

Radio написал: ebf, почему? у меня одно

Radio, Судя по схеме из паспорта УЗО-УЗИс-Нагрузка,не думаю,что они имели ввиду вводное УЗО :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

13.09.2018 в 22:15:04

ebf, как раз его и имели, судя по схеме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу