18.09.2018 в 09:36:44
СтранникXXI написал: Но рассматриваемый D100 вряд ли успеет отключиться при аварии в квартире.
Да как с добрым утром) Тут все дело в криворукости.
СтранникXXI написал: Если подвести некоторое резюме: в ГОСТ 32395-2013 нет никаких требований к этому АВ в этом месте и нет прямого запрета
Но здравый смысл же у Людей должен быть!
18.09.2018 в 09:41:47
Хатхи написал: Да как с добрым утром) Тут все дело в криворукости.
Вы хотите сказать, что при КЗ на одной из групповых линий в квартире С16 и D100 отключатся ОДНОВРЕМЕННО? И какова, по-Вашему, должна быть величина такого КЗ?
Хатхи написал: Но здравый смысл же у Людей должен быть!
Вашими бы устами...
18.09.2018 в 09:48:46
СтранникXXI написал: Вы хотите сказать, что при КЗ на одной из групповых линий в квартире С16 и D100 отключатся ОДНОВРЕМЕННО? И какова, по-Вашему, должна быть величина такого КЗ?
Я же объяснил...
Хатхи написал: Тут все дело в криворукости.
Творчество человека, оно безгранично ;)
СтранникXXI написал: Вашими бы устами...
ГОСТ это хорошо, но въедаться... Ведь реально этот АВ там не вперся.
18.09.2018 в 09:51:12
Хатхи написал:
СтранникXXI написал: Вы хотите сказать, что при КЗ на одной из групповых линий в квартире С16 и D100 отключатся ОДНОВРЕМЕННО? И какова, по-Вашему, должна быть величина такого КЗ?
Я же объяснил...
Хатхи написал: Тут все дело в криворукости.
Творчество человека, оно безгранично ;)
СтранникXXI написал: Вашими бы устами...
ГОСТ это хорошо, но въедаться... Ведь реально этот АВ там не вперся.
Хатхи, Просто рубильник или ВН , обойдутся дороже .
18.09.2018 в 12:36:30
Хатхи написал: Я же объяснил... Хатхи написал: Тут все дело в криворукости. Творчество человека, оно безгранично ;)
На одновременность или неодновременность срабатывания группового АВ С16 и АВ D100 влияет только величина тока КЗ в групповой линии. Степень криворуоксти на неё никак не влияет.
Хатхи написал: ГОСТ это хорошо, но въедаться... Ведь реально этот АВ там не вперся.
Естественно.
Хатхи написал: Но здравый смысл же у Людей должен быть!
Ключевое слово ДОЛЖЕН. К сожалению, это не всегда так.
18.09.2018 в 12:57:58
СтранникXXI написал: Степень криворуоксти на неё никак не влияет.
Ооооо... Это просто Вам не попадались. Я однажды наблюдал картину. Стоит продавец в магазине стройматериалов и пытается включить групповой АВ. А он "подлец" берет и отключается, парень настырный был, пока контакты не липанули :D
18.09.2018 в 13:03:33
Хатхи написал:
СтранникXXI написал: Степень криворуоксти на неё никак не влияет.
Ооооо... Это просто Вам не попадались. Я однажды наблюдал картину. Стоит продавец в магазине стройматериалов и пытается включить групповой АВ. А он "подлец" берет и отключается, парень настырный был, пока контакты не липанули :D
Не, ну это беспредел. Полной защиты от дурака всё равно не существует.
18.09.2018 в 13:42:06
Хатхи, находясь в новостройке, этот ав является плодом расчета проектировщиков, и отключаться при кз в квартире в принципе не должен. Зато при кз в щите он может замечательно спасти от отключения весь стояк. Я бы на вашем месте не занимался оценочными суждениями всуе.
29.04.2021 в 22:01:03
На одно УЗО не рекомендуют цеплять более 5 автоматов. На УЗО на 63А не рекомендуют навешивать автоматы с суммой большей по Амперам, чем на УЗО. Судя по фото из квартиры (хотя и не видно подключения кабелей) первая рекомендация нарушена, вторая допустима, т.к. на лестнице есть автомат на 50А перед УЗО в квартире на 63А. Кажется так :)
30.04.2021 в 08:53:28
kod1411 написал: На одно УЗО не рекомендуют цеплять более 5 автоматов. На УЗО на 63А не рекомендуют навешивать автоматы с суммой большей по Амперам, чем на УЗО. Судя по фото из квартиры (хотя и не видно подключения кабелей) первая рекомендация нарушена, вторая допустима, т.к. на лестнице есть автомат на 50А перед УЗО в квартире на 63А. Кажется так :)
Откуда Вы набрались этой чепухи? И, кстати, на даты постов смОтрите?
30.04.2021 в 10:45:12
kod1411 написал: На одно УЗО не рекомендуют цеплять более 5 автоматов
Укажите норматив.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу