Serge3leo написал:
avanopsh, сильно проблемная линия Line 03 "Гостинная кондей", либо 30 мА, либо проверить по документации или у производителя, что уложится в 3..4 мА тока утечки.
Line 09 "ванная розетки и стиралка" на грани. Особенно не ясны токи утечки у четырёх блоков питания светодиодных лент, там может быть, как 4х0.75 мА, так и 4х0.2 мА. Либо выяснить, либо выделить стиральную машину на отдельную линию 10 мА.
P.S.
Вводные дифавтоматы можно бы типа S, особенно, если слаботочка включена через сетевые фильтры, а ля Pilot Pro.
И вольтметр Меандр ВРТ-М02 несколько более полезен, потребляемый ток можно и на счётчике посмотреть, а вот контроль PE и тока КЗ (обрыва нуля) и сигнализация дело более нужное. На мой взгляд, особенно в старом фонде. Так же поставите и узнаете, точно ли у Вас ток КЗ больше 500А или надо было B50 ставить ;)
Насчёт 100 мА, более менее, у Меандр ВРТ-М02 не более 15 мА по сведениям от производителя, 3х(15 + 50х0.4) = 105 мА.
На сечении вводного кабеля (жилы PE) много не сэкономить. 10 мм² дальновидный выбор.
Serge3leo, 10 мА ставил на кондей потому что везде обычно пишут что если у линии одиночная нагрузка - то надо 10 мА а не 30 мА. Врут?
Линии ванной так же обычно пишут что надо на 10 мА, не смотря на то что по параметрам я бы поставил 30 мА. Лучше поменять на 30?
Не силен в теории что такое ток утечки, поэтому ставил по правилу "свет или одиночные потребители или мокрая зона - 10 мА, остальные 30 мА". Чем дополнить эту логику?
Слаботочка не вся через фильтры, про вводные тоже обычно пишут про тип C. Хотя я вот сейчас подумал еще раз и пожалуй что да - групповые надо поменять на тип B.
Совет за вольтметр Меандр ВРТ-М02 - тоже поменял, пожалуй, полезнее будет.
Спасибо.