TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

23.09.2018 в 18:22:10

megrad написал: Ну да, но мин. значение диаметра в таблицах приводится.

Нет, для меди фактически не приводится. Согласно ГОСТ нормируется лишь сопротивление. Так что по рынкам следует бегать с омметром.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2018 в 18:33:48

SB3 написал: электронный дифАВ от ИЕКа на 100мА селективное УЗО от него же)

Можно и на Астро-УЗО

SB3 написал: Почему АВ и этот диф до счетчика - не понятно).

Судя по этому фото там на вводе ВН, а не АВ.

0

Грубый, но справедливый

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

23.09.2018 в 18:36:57

TAB написал: Согласно ГОСТ нормируется лишь сопротивление.

Удельное сопротивление меди - 0,0178 Ом·мм²/м Сопротивление 1 000 м жилы сечением 1мм² составит 17,8 Ом. Сопротивление 1 000 м жилы сечением 0,97мм² составит 18,3 Ом. Сопротивление 1 000 м жилы сечением 1мм² согласно ГОСТ 22483-2012 не должно превышать 18,1 Ом

TAB написал: Так что по рынкам следует бегать с омметром.

Микрометра достаточно. При условии, что жилы не из неизвестного суррогата а из меди М1.

0
avanopsh
avanopsh
Новичок

Регистрация: 20.09.2018

Москва

Сообщений: 40

23.09.2018 в 22:57:24

Vadim 161 написал: avanopsh, всё бы хорошо, но все дифы кроме дифа на ванную - заменить на 30мА, и второй диф 300мА выбросить нафиг.

Vadim 161, И дифы которые на освещение идут тоже на 30мА? Вроде пишут везде что на освещение на 10мА надо. На 300 никого нет, то что до счетчика - вообще не хочу трогать, чтобы не связываться с жэком/мосэнерго или кто там должен опечатывать. И вообще там в подъездном щитки фиг поймешь что до идет что после. А между счетчиком и щитком в квартире хочу какой-то вводной автомат общий на всех чтобы можно "отключить совсем все", включая и реле и вольтметр.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.09.2018 в 23:05:03

avanopsh, Где генерят глупость, да еще и везде, что на свет 10 мА?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

avanopsh
avanopsh
Новичок

Регистрация: 20.09.2018

Москва

Сообщений: 40

23.09.2018 в 23:06:19

Да, кстати, как думаете почем примерно в итоге обойдется вся эта конструкция? Если собирать из пристойных деталек типа АББ или Шнайдер. Отдельно материалы и отдельно работа "образцово-показательная шоб красиво было"?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2018 в 23:07:07

avanopsh написал: И дифы которые на освещение идут тоже на 30мА?

Да.

avanopsh написал: Вроде пишут везде что на освещение на 10мА надо.

Если кто-то такое и пишет, то только не грамотные люди.

avanopsh написал: А между счетчиком и щитком в квартире хочу какой-то вводной автомат общий на всех чтобы можно "отключить совсем все", включая и реле и вольтметр.

Выключатель нагрузки на 40-63А поставьте

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2018 в 23:09:01

avanopsh написал: Если собирать из пристойных деталек типа АББ или Шнайдер. Отдельно материалы и отдельно работа "образцово-показательная шоб красиво было"?

70-100тр

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.09.2018 в 23:09:28

MaSeVi написал: avanopsh, Где генерят глупость, да еще и везде, что на свет 10 мА?)))…

MaSeVi, А освещение в ванную комнату ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

23.09.2018 в 23:10:53

ebf, А что освещение ванной комнаты?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.09.2018 в 23:11:30

ebf написал: освещение в ванную комнату ?

А в нормативах где-то хоть слово о необходимости именно 10мА есть ? Вот и я говорю что нету.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу