Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.09.2018 в 19:50:03

Alumpik написал: А двухполюсник обязательно ставить?

Нет. Но вообще, по канунам стационарную нагрузку правильней отключать полностью, т.е. и фазу, и ноль.

0

Грубый, но справедливый

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 20:01:13

Alumpik написал:

СтранникXXI написал:

Alumpik написал:

Vadim 161 написал: Alumpik, а мощность проточника какая ?

Vadim 161, Его еще нет. Какой лучше купить для семьи из 3 человек. Воду отключают 1 раз в год на 2 недели.

Alumpik, меньше 6кВт толку мало. По-хорошему, надо 6мм2 и АВ 32А.

СтранникXXI, Я так и планировал. А двухполюсник обязательно ставить?

Alumpik, у Вас, если надо отключить полностью есть УЗО, АВ то 2 полюса зачем?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.09.2018 в 20:04:16

Хатхи написал:

Alumpik написал:

СтранникXXI написал:

Alumpik написал:

Vadim 161 написал: Alumpik, а мощность проточника какая ?

Vadim 161, Его еще нет. Какой лучше купить для семьи из 3 человек. Воду отключают 1 раз в год на 2 недели.

Alumpik, меньше 6кВт толку мало. По-хорошему, надо 6мм2 и АВ 32А.

СтранникXXI, Я так и планировал. А двухполюсник обязательно ставить?

Alumpik, у Вас, если надо отключить полностью есть УЗО, АВ то 2 полюса зачем?

Хатхи, чтобы отключить только эту линию.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 20:10:08

СтранникXXI, Соломки везде не подстелить. А урезать свободное место в щите, я против. Оно ещё может пригодиться.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.09.2018 в 20:31:42

Хатхи, там щит на 48м, места - хоть в футбол играй.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

25.09.2018 в 20:35:06

Vadim 161 написал: щит на 48м, места - хоть в футбол играй.

Это совсем небольшой щиточек, места в нём достаточно мало.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 20:37:23

Vadim 161 написал: Хатхи, там щит на 48м, места - хоть в футбол играй.

Vadim 161, Ну судя по последней схеме 6 пустых модулей. Рекомендуется 20 процентов пустоты, у Хагера можно и меньше, у них немного лучше "эргономика". По опыту Легран XL3, надо оставлять все 30 проц.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.09.2018 в 20:56:37

Radio написал: Это совсем небольшой щиточек

В гольфе то ? Да его без каких либо проблем можно заполнить на все 100%, а если еще и скобы VZ699N есть, то вообще благодать.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

25.09.2018 в 21:00:12

Vadim 161 написал: скобы VZ699N

120 р. за десяток, не баран чихнул! :cool:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.09.2018 в 21:01:27

Хатхи написал: СтранникXXI, Соломки везде не подстелить. А урезать свободное место в щите, я против. Оно ещё может пригодиться.

Хатхи, один модуль погоды не сделает, хотя, конечно, 2П не принципиально. А вообще, я предпочитаю ставить 2П везде. Если позволяет место и бюджет.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.09.2018 в 21:09:11

СтранникXXI написал:

Хатхи написал: СтранникXXI, Соломки везде не подстелить. А урезать свободное место в щите, я против. Оно ещё может пригодиться.

Хатхи, один модуль погоды не сделает, хотя, конечно, 2П не принципиально. А вообще, я предпочитаю ставить 2П везде. Если позволяет место и бюджет.

СтранникXXI, Я вообще за АВДТ. Почти на все, ну акромя скажем сплитов и освещения в определенных местах. :) Но погоду иногда и пол модуля делает, особенно при сборке щита. Там красота тоже первостепенная.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу