Alumpik написал: Как можно сократить мой щит до 36 мест?
Выкинуть не нужное и объединить с нужным
26.09.2018 в 17:43:53
Alumpik написал: Как можно сократить мой щит до 36 мест?
Выкинуть не нужное и объединить с нужным
26.09.2018 в 17:46:39
Alumpik написал: мой щит до 36 мест
Фу, ну наконец-то дошло)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2018 в 18:04:48
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.09.2018 в 20:07:37
Нафиг выкинуть неотключайки, сократить линии освещения до 2-3. Сократить УЗО до 4шт.
Грубый, но справедливый
27.09.2018 в 15:21:38
Вродибы ничего не забыл

27.09.2018 в 15:22:28
Хотя забыл. Теплый пол на одном балконе там где орг. техника. Кондиционеры в каждой комнате.
27.09.2018 в 15:29:40
Alumpik, Кухня СВЕТ И ПОДСВЕТКА не могут быть на 1АВ? 2 Балкона сделать 1АВ роз, 1АВ свет.Согласны ? После этого посмотрим дальше
Коридор Детская С/У свет 1АВ . Гостиная Спальня свет 1АВ
27.09.2018 в 15:32:22
Alumpik, Домофон+звонок+СКС И нумерацию введите легче считать будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу