adsw
adsw
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Москва

Сообщений: 24

26.02.2007 в 01:13:57

skirp написал : так хоть намекните, сколько кВт надеетесь получить

15 кВт.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

26.02.2007 в 09:56:13

adsw

Схема заземления ТТ или TN-C-S? Что в ТУ?

УЗО до счётчика заменить на автомат или неавтоматический выключатель - по возможности четырёхполюсные. После счётчика соответственно УЗО или автомат+УЗО, УЗО 40-63А/100-300мА тип S, автомат пока на 10А, потом на 25А.

На плиту линия 5*2.5, NYM или ВВГнг. ПВС - долой, ПУНП... Вы себе делаете или на заказ без гарантии? Освещение и розетки разведите по разным группам. На освещение 3*1.5 (к люстре 4*1.5) и автомат(ы) 10А, на розетки 3*2.5 и автоматы 16А.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.02.2007 в 10:15:05

adsw написал : 15 кВт.

Такое впечатление, что из вас всё-таки выжали страшно секретную информацию, как вы не консперировались. :)

Leonid53 написал : хотя ещё неизвестно, откуда автор темы

adsw написал : Не Подмосковье.

:D

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

27.02.2007 в 10:39:26

ВТБ! написал : автомат пока на 10А

А вы не боитесь, что скоро будет во всём виноват не Чубайс, а ВТБ! ;) adsw включит чайник... и вспомнит ВТБ :) включит стиралку... и вспомнит ВТБ :) и т.д. :) И так два года!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

27.02.2007 в 12:19:46

lev125

ТУ с тремя фазами на пять киловатт не я выдавал. :D По уму 8А ближе. ;)