Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Новичок

Регистрация: 14.10.2018

Самара

Сообщений: 7

14.10.2018 в 21:22:34

Прошу помощи! Залил 30 августа 2018 ленточный фундамент со сваями. 19 сентября на ленте обнаружил 4 трещины, которые пересекали все сечение, т.е. по бокам и сверху. Через неделю появилась ещё одна, а 14 октября (через 1,5 месяца после заливки) ещё 2 трещины. Размером 0,1-0,3 мм. Сквозные или нет незнаю. Лента 10,2х12,5 шириной 60 см высотой 1,05 м, 2 внутренние стены шириной 40. Бетон М250 38 кубов заводской. Армирование ленты по 3 прута сверху и снизу 14 арматуры, продольная 8 шагом 50 см, ближе к углам и примыканиям шаг 25 см. Сваи 2 метра от дна траншеи. Также бетон м250, армирование квадрат 10х4,шаг продольной арматуры 8 мм 35 см. Песчаная подушка из речного песка просеянного толщиной 30 см. Грунты: 50 см плодородка, 40 см суглинок, 30см песок, далее глина и опять песок. Хотел построить 2 этажный каменный дом из газоблока или поротерма с облицовкой кирпича, 1 этаж полы по грунту, 2 этаж - плиты перекрытия. Опасны ли эти трещины, можно ли строить дальше, как быть? Устанавливаю постоянно маяки на трещины, они лопаются, на маяках трещины вообще волосяные. Но они не стабильны.

0
Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Новичок

Регистрация: 14.10.2018

Самара

Сообщений: 7

14.10.2018 в 21:24:46

0
Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Новичок

Регистрация: 14.10.2018

Самара

Сообщений: 7

14.10.2018 в 21:30:44

Бетон заказывал с пластификатором пфм-нлк, подвижность п4, укладывали бетон с 9:30 до 14:00, вибрировали. Далее покрыли пленкой. На следующий день начал поливать, поливал в течении 3 недель.

0
Андрей Седов
Андрей Седов
Новичок

Регистрация: 19.10.2018

Москва

Сообщений: 2

19.10.2018 в 06:08:55

Ruslan.khusnullin, Без паники!Это наверняка термоусадочные трещины!Бетон тот товарный был ТОЧНО без добавления фибры(типа-накуй надо) и вона чо вышло...Ничего страшного-трещины эти даже и сквозные никакого значения не имеют-наоборот-бетон распёрло и арматура поднапряглась!Это-хорошо!Арматуры ты ни разу не пожалел-12 этажей можно поставить и будет-мёртво стоять!А если тебе всё-равно будет плохо спать-давай я весной залью тебе армопояс прямо сверху сантиметров так 40-бетон сделаю в бетономкшалке прямо на объекте-ты хоть посмотришь,какой бывает вааще правильный бетон...Вот он-не треснет ни разу!НИКОГДА...Повторяю-и то,что у тебя есть-тоже годится-вся Москва хрен пойми на чём-на блоках ФБС стоит-не падает...Удачи!

0
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
Эксперт

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1011

19.10.2018 в 22:04:10

Первый раз такое встречаю. Хотя марка бетона маловата и ячейка большая. А трещины сквозные?

0
Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6389

22.10.2018 в 01:51:33

Андрей Седов написал: Бетон тот товарный был ТОЧНО без добавления фибры(типа-накуй надо) и вона чо вышло

а фибра накуй надо реально, что-то против? Все ГЭС, АЭС и прочие бетонные монументы без фибры и не полопались.. при СССР лучше всё было?

Сан Саныч (Москва) написал: Первый раз такое встреча

Я постоянно, начинаешь разбираться когда, в составе продукта при замесе и пальмовое масло и каррагинан и даже глутамат натрия есть... песочек с глиной... к примеру. Чего на эти трещины смотреть? Если их при качественном исполнении быть просто не должно. Ну давайте по фотографии руками поводим, как экстрасенсы... а? Кто силён выяснить?

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

Nicorus
Nicorus
Местный

Регистрация: 13.06.2015

Москва

Сообщений: 538

09.11.2018 в 10:54:23

марка бетона маловата, если было нарушение пропорций, то могла и понизиться. Потом на улице температура уже низкая, желательно и ПМД добавлять, тем более расход у них нормальный, та же технониколевская противоморозная добавка при температуре до - 5 градусов добавляется 1% от объема.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116249

09.11.2018 в 11:54:34

Nicorus написал: Потом на улице температура уже низкая, желательно и ПМД добавлять, тем более расход у них нормальный, та же технониколевская противоморозная добавка при температуре до - 5 градусов

:D

Ruslan.khusnullin написал: Залил 30 августа 2018

"Чукча не читатель - чукча - писатель" :)

0
rapnews2314
rapnews2314
Новичок

Регистрация: 11.11.2018

Москва

Сообщений: 0

11.11.2018 в 18:56:25

Скорей всего ошиблись с маркой бетона.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116249

11.11.2018 в 19:52:05

Ruslan.khusnullin написал: Песчаная подушка из речного песка просеянного толщиной 30 см.

Трамбовка послойно?

Ruslan.khusnullin написал: Бетон заказывал с пластификатором пфм-нлк, подвижность п4, укладывали бетон с 9:30 до 14:00, вибрировали. Далее покрыли пленкой. На следующий день начал поливать, поливал в течении 3 недель.

Ruslan.khusnullin, Документы на бетон дали?
Есть возможность раздобыть склерометр и проверить? Контрольные кубики заливали?

0
Ruslan.khusnullin
Ruslan.khusnullin
Новичок

Регистрация: 14.10.2018

Самара

Сообщений: 7

11.11.2018 в 21:16:11

BV, песок трамбовался послойно, но деревянной чуркой, т.к. сначала были залиты сваи и возможности трамбовки виброплитой не было. И обильная приливка песчаной подушки. Бетон склерометром проверял, выдаёт значения соответсвующие маркам 250-300. При простукивании молотком бетон звенит. Документы только накладные на каждый миксер и паспорт качества. Самое интересное, при резком понижении температуры с +3 до -7 появилась опять новая трещина, при том что на следующее утро опять +. Шурфил в местах образования трещин, идут до низа, какие-то под сваей, какие-то рядом, какие-то вообще строго между ними. Песчаная подушка плотная, просветов нет.

0