modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 11:38:10

собственно как-то я распределил, покритикуйте пожалуйста

ну и выбор самих узо может покритикуете планирую легранд серию TX3, автоматы тоже скорее всего из этой же серии посматриваю иногда на ABB, но не вижу аргументов сделать все на ABB

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2018 в 11:50:34

modsamara, Можете подать заявку ,на участие в конкурсе Кто поставит больше УЗО Глупейшое распределение,тут даже говорить не о чем 10 УЗО из них 6 10 мА МРАК :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

02.11.2018 в 11:54:24

Однушка? :a

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2018 в 11:56:07

modsamara, Вы из Московии? Хотите я Вам эту хрень соберу? Боже, это же мечта! Сколько денег будет выброшено! А какой откат на этой сумме можно получить!

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 11:57:08

да я сам соберу, спасибо за предложение

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 12:04:46

Radio написал: Однушка? :a

Radio, как догадались? по надписи сп1 сп2 сп3 и гостинная?

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.11.2018 в 12:04:50

modsamara, Вы бы схематику малость изменили, что бы по наглядней. Сначала УЗО, а правее, что под ним будет подключено. Тяжело воспринимать такую инфу.

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.11.2018 в 12:09:36

modsamara, А мощности Вы сами так придумали или высчитали? :)

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 12:14:34

Хатхи написал: modsamara, А мощности Вы сами так придумали или высчитали? :)

Хатхи, прикинул примерно максимальную, большую часть взял из паспортов устройств подключенных

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

02.11.2018 в 12:15:05

Хатхи написал: modsamara, Вы бы схематику малость изменили, что бы по наглядней. Сначала УЗО, а правее, что под ним будет подключено. Тяжело воспринимать такую инфу.

Хатхи, ну вот уж так корявенько родил, в муках потому что:)

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.11.2018 в 12:19:53

modsamara написал: в муках потому что:)

И Вы решили, пусть теперь тут помучаются? ;) Ну ууу правильно....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.