modsamara написал:
serj12 написал: на фига они вам если вводной не даст 63А перегрузить ... ладно , развлекайтесь дальше
у меня 32 автомата,суммарно 350ампер но они же не будут всегда все нагружены на 100% но их надо поделить на группы и подключить к УЗО не к одному следовательно и УЗО в сумме будет примерно на 350ампер
modsamara, какие нафиг 350А ??? У вас вводной автомат на 63А, и УЗО должны быть на 63А, и под них можете хоть по 10 линий запихать.