Здравствуйте форумчане, нужна помощь, советы по разводке в квартире.
Планируется весь щиток собрать из дифавтоматов нового типа, в которых есть индикатор, показывающий почему выбило ( утечка,кз).
Исходные данные : Ввод 3х10 медь. Планируемые приборы: :
- Кондиционер в зале и спальне,сечение провода 3х2.5, автомат 16А 30ма . Сразу вопрос, можно ставить на один автомат и в распаечной коробке разделить на два кондиционера? или лучше два кондиционера,два автомата?
- Проточный водонагреватель. Провод 3х4,автомат 25А 10ма . Самого проточника еще нету, будет покупаться летом,мощность скорее всего 7к, подобранных провода и автомата хватит?
- Стиральная машинка в санузле. 3х2.5 16А10Ма. Тут все понятно, вопрос в исполнении. Провод вести цельно к розетке или можно в распаячной развести на машинку и розетку для фена? Или лучше сделать двойную розетку в один стакан для обоих приборов?
- Посудомоечная машинка.3х2.5 16А 10Ма. Подобрано верно? Обязательно ли на нее отдельный автомат или можно просто со всеми розетками ( микроволновка,чайник) запитать?
- Электрический духовой шкаф. 3х4 25А 30ма. Провод от автомата напрямую в розетку.
- Теплый пол электрический на балконе. 3х2.5 16А 30Ма. Площадь балкона 3 м.кв, обязательно ли отдельный автомат?
- Все розетки кроме этих приборов 3х2.5 на каждую комнату ( зал,спальня,кухня) автоматы 16А 30 Ма.
- Все выключатели 3х1.5 10А 30Ма. Планирую два автомата: зал+спалья и прихожая+ванна+кухня. Нормальный вариант или лучше подкорректировать?
Прокомментируйте пожалуйста, спасите от косяков)