Suyano
Suyano
Новичок

Регистрация: 10.02.2017

Красноярск

Сообщений: 64

05.11.2018 в 10:10:51

Добрый день!

Есть гильза-наконечник в которую должен входить многожильный провод ПуГВ 1x10. От этого наконечника провод должен идти в пускатель, но к сожалению он туда не подходит по размеру.

Пускатель рассчитан на ток 25A, туда можно подключить провод, сечением до 6мм. Возможности сменить наконечник нет. Есть ли варианты обжима провода сечением 6мм в наконечнике, рассчитанном на сечение 10мм?

P.s нагрузка 3.7кВт, что нормально для моего сечения.

0
Suyano
Suyano
Новичок

Регистрация: 10.02.2017

Красноярск

Сообщений: 64

05.11.2018 в 10:23:08

Наконечник:

Пускатель:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.11.2018 в 10:36:36

Suyano написал: Наконечник:

Пускатель:

Suyano, А в каталог заглянуть Клеммы пускателя допускают подключение многожильных проводов без наконечников до 6кв/мм.

0

Да, ни фига.

Allegro
Allegro
Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 414

05.11.2018 в 11:18:35

Suyano написал: P.s нагрузка 3.7кВт, что нормально для моего сечения

если 380, почти 20 кратный запас по мощности

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

05.11.2018 в 11:28:56

Suyano написал: Есть ли варианты обжима провода сечением 6мм в наконечнике, рассчитанном на сечение 10мм?

Добить гильзу проводом сечением 4 мм и обжать.

0
Suyano
Suyano
Новичок

Регистрация: 10.02.2017

Красноярск

Сообщений: 64

05.11.2018 в 11:52:48

TAB написал:

Suyano написал: Есть ли варианты обжима провода сечением 6мм в наконечнике, рассчитанном на сечение 10мм?

Добить гильзу проводом сечением 4 мм и обжать.

TAB, Это лучшее решение, Спасибо!

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

05.11.2018 в 18:25:02

Любопытно. А ничего, что наконечник, изображенный на фото, не для пускателя? Он для подключения кабеля с помощью болта к плоскости (иногда и к пускателю, но не такого габарита). Этот пускатель - либо вообще без наконечника, либо НШВ.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.11.2018 в 18:35:06

igor1 написал: Любопытно. А ничего, что наконечник, изображенный на фото, не для пускателя? Он для подключения кабеля с помощью болта к плоскости (иногда и к пускателю, но не такого габарита). Этот пускатель - либо вообще без наконечника, либо НШВ.

igor1, Ещё один попался . :D igor1, Только это, в очередь , за мной . :D Перечитываем ТЗ ещё разок . :o

0

Да, ни фига.

Suyano
Suyano
Новичок

Регистрация: 10.02.2017

Красноярск

Сообщений: 64

06.11.2018 в 11:07:13

igor1 написал: Любопытно. А ничего, что наконечник, изображенный на фото, не для пускателя? Он для подключения кабеля с помощью болта к плоскости (иногда и к пускателю, но не такого габарита). Этот пускатель - либо вообще без наконечника, либо НШВ.

igor1, Этот наконечник идет не на пускатель, а от него. При помощи него я буду подключать устройство. В пускатель я завожу провод без наконечника.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.11.2018 в 11:11:14

Suyano написал: Этот наконечник идет не на пускатель, а от него. При помощи него я буду подключать устройство

Прямо интрига,что же вы такое будете подключать таким наконечником :popcorn

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

06.11.2018 в 22:06:12

Если пускатель на 25А, зачем нужен провод 10мм2? А вообще, вопрос не имеет смысла. Провод 10мм2 в наконечник войдет вполне нормально. А в пускатель (если провод не лезет) - откусите лишнее. И, лучше оденьте НШВ 6.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.