dimmm80
dimmm80
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Москва

Сообщений: 31

06.11.2018 в 15:46:51

Вот что произошло с полотенчиком, спустя 5 лет(

Полотенчик с нижним подключением. На стояке 2 крана шаровых 3\4. Изначально к выходам полотенчика были протянуты 2 оцинкованные трубы 3\4. Затем один подвод был заменен на металлопласт.

Системы уравнивания потенциалов нет.

Причина краха полотенчика - замена оцинковки на металлопласт? Менять металлопласт на оцинковку? Или что сделать, чтобы новый полотенчик не постигла такая же участь?)

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

06.11.2018 в 16:17:14

dimmm80, менять Полотенцесушитель нужно, в нем судя по фото дырень. Не течёт Полотенцесушитель тот, в котором нет воды.Все остальное подверженно износу при эксплуатации.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

06.11.2018 в 16:19:35

dimmm80 написал: Причина краха полотенчика - замена оцинковки на металлопласт?

Причину тяжело понять. Вода плохая, или по стояку эл ток течет.... Всяко разно

0
dimmm80
dimmm80
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Москва

Сообщений: 31

06.11.2018 в 17:01:02

АПОСТОЛ написал: dimmm80, менять Полотенцесушитель нужно, в нем судя по фото дырень. Не течёт Полотенцесушитель тот, в котором нет воды.Все остальное подверженно износу при эксплуатации.

АПОСТОЛ, сейчас краны на стояке перекрыты, стоит аки музейный экспонат)) Дырени нет, но швы в белом налете и белая жижа на пол плиточный накапала, хрен отмывается. Странно быстро износ наступил(

0
dimmm80
dimmm80
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Москва

Сообщений: 31

06.11.2018 в 17:02:36

BV написал: Причину тяжело понять. Вода плохая, или по стояку эл ток течет.... Всяко разно

BV, Вот и пытаюсь понять причину чтобы опять на грабли не наступить. Новый полотенчик 6500 плюс работа. Сунержу больше брать не буду да и стоит она неприличных денег.)

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

06.11.2018 в 18:05:55

dimmm80, свежий лимон выдавить на белый налёт, часок потомить и отмойте все пятна. Перед покупкой Полотенцесушителя убедитесь в его рабочем давление.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

07.11.2018 в 14:57:06

dimmm80 написал: Системы уравнивания потенциалов нет.... что сделать, чтобы новый полотенчик не постигла такая же участь?)

Чтобы новый полотенцесушитель не постигла такая же участь, следует сделать защиту от токов утечки, потому как у вас это и явилось основной причиной коррозии и поставить ПС Сунержа с защитным внутренним полимерным покрытием -"ПолимерПротект"

0
dimmm80
dimmm80
Новичок

Регистрация: 04.03.2015

Москва

Сообщений: 31

07.11.2018 в 15:44:37

Technik-san, А как ее сделать, если ремонт уже закончен и все коммуникации в стенах и стяжке( Представляю сколько самая обычная лесенка с полимерным покрытием стоит)) Мне надо 50 ширина - 60 высота. С полимерным покрытием внутри 500 на 600 Галант, 16600 руб Такую лесенку другого производителя, Двин, Терминус, можно за 7000 взять)

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Эксперт

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

07.11.2018 в 16:01:14

dimmm80 написал: Системы уравнивания потенциалов нет.... что сделать, чтобы новый полотенчик не постигла такая же участь?)

dimmm80, просто покупать каждые пять лет Полотенцесушитель и постоянно будите в тренде моды с временем.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

07.11.2018 в 16:06:28

Technik-san написал: Чтобы новый полотенцесушитель не постигла такая же участь, следует сделать защиту от токов утечки,

В старых домах это сделать невозможно без полной реконструкции электропитания дома. Да и после реконструкции в квартирах никто это не делает. А чтобы работала - должна быть во всех квартирах. (ну ... в большинстве) В новых - обязана быть по проекту. Даже в черновом варианте квартиры система обязана быть установлена застройщиком.

Жаль, что авторы исследования не указали в каких именно домах проводились измерения. Но судя по полученным результатам - в старых.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.11.2018 в 16:45:37

dimmm80 написал: Причина краха полотенчика - замена оцинковки на металлопласт?

Судя по фото причина - коррозия в районе сварного шва. В этом месте при сварке возникают структурные изменения, в частности образуется карбид хрома. Что провоцирует в дальнейшем межкристаллитную коррозию. Электричество по стояку тут скорее всего ни при чем. Скорее недостаточная скорость протока воды, высокое содержание железа и занос осадков ржавчины. А далее все как по учебнику:

Можно обвинить производителя в плохом качестве сварки или необработанных сварных швах, но текут не только сварные полотенчики Сунержи. Покрытие внутренней поверхности в горячей проточной воде вряд ли будет долговечным. Выход - не использовать полотенчики из нержавейки со сварными швами. Я не встречал (хотя и такое может быть) текущих полотенчиков-труб из нержавейки, а вот всякие "лесенки" и "полочки" текут очень часто. И самое радикальное (и экономически обоснованное) - электро полотенчик.

0