George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

14.11.2018 в 18:13:03

MaSeVi, ebf Спасибо!

0
George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

15.11.2018 в 09:53:20

Последний вопрос - по подбору мощности УЗО в моем случае. Мощность каждого из двух УЗО должна быть на номинал выше мощности входного автомата в щитке, так? Т.е. если входной АВ 40А - УЗО 63А, входной 63А - УЗО 80А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

15.11.2018 в 09:57:33

George_k написал: Последний вопрос - по подбору мощности УЗО в моем случае. Мощность каждого из двух УЗО должна быть на номинал выше мощности входного автомата в щитке, так? Т.е. если входной АВ 40А - УЗО 63А, входной 63А - УЗО 80А

George_k, То что вы написали относится к всего нескольким китайским брендам типа ИЕК Декрафт и т.п . Остальные допускают защиту равными номиналами.

0

Да, ни фига.

George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

15.11.2018 в 10:14:35

Принято, спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18182

15.11.2018 в 11:07:02

George_k написал: Т.е. если входной АВ 40А - УЗО 63А, входной 63А - УЗО 80А

Не-а, Вы и номинала по УЗО не достигнете, так что не переживайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

15.11.2018 в 11:20:53

Спасибо. Еще вопрос возник - принципиально ли на свет ставить АВ 10А? Допустимо ли постаивить 16А? Дело в том, что в магазине где решено всё покупать (розетки/выключатели/АВ/УЗО) Legrand TX3 10A только под заказ с длительным ожиданием. Т.е. либо брать у них 16А вместо 10А, либо заморачиваться и покупать 10А в другом месте отдельно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

15.11.2018 в 11:23:08

George_k написал: Спасибо. Еще вопрос возник - принципиально ли на свет ставить АВ 10А? Допустимо ли постаивить 16А? Дело в том, что в магазине где решено всё покупать (розетки/выключатели/АВ/УЗО) Legrand TX3 10A только под заказ с длительным ожиданием. Т.е. либо брать у них 16А вместо 10А, либо заморачиваться и покупать 10А в другом месте отдельно.

George_k, В Москве и не купить десятки ? :confused:

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18182

15.11.2018 в 11:25:56

George_k написал: в магазине где решено всё покупать (розетки/выключатели/АВ/УЗО) Legrand TX3 10A только под заказ с длительным ожиданием.

Смените магазин. Для регионов "длительный срок поставки" - издевательство в век экспресс-доставки всего и вся, а в Москве - тем более!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.11.2018 в 11:34:06

George_k написал: Дело в том, что в магазине где решено всё покупать (розетки/выключатели/АВ/УЗО) Legrand TX3 10A только под заказ с длительным ожиданием.

Ну если не хотите заморачиваться с другим магазином,можете и 16А поставить ,ничего военного в этом нет :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21697

15.11.2018 в 11:37:56

ebf, Ой, ща с мочалками на причинном месте повыскакивают .И техподдержка Леграна уйдет в аут вплоть до седьмого уровня . :D

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.11.2018 в 11:40:21

dokar написал: ebf, Ой, ща с мочалками на причинном месте повыскакивают . :D

dokar, У меня спец тряпки есть :)

0