Аватар пользователя
zip

Местный

Регистрация: 18.01.2013

Москва

Сообщений: 31

21.11.2018 в 14:46:05

Коллеги, всем день добрый. Давно не был на форуме, но боюсь сейчас сам не смогу решить.

Что имеем:

  1. Квартира порядка 75 метров. Где застройщик обещал приточку. Но она так и не появилась.
  2. В квартире установлен канальный кондиционер и выведены воздуховоды в каждую комнату. Схему прикладываю. На схеме видно "подмес" свежего воздуха - которого сейчас нет. См. п.1. Блок наружный от кондиционера "видит" на пожарном балконе.

Что хочу:

  1. Свежий воздух в квартире. Сейчас за ночь в комнате с закрытым окном легко получаем 1700-2300 углекислого газа. Летом открытое окно - этой проблемы нет. Зимой - появляется.

Поставить "проветриватель" или "бризер" - только в одну комнату, конечно основную задачу решит. Но если есть сеть воздуховодов, почему б не использовать их.

Думаю поставить типа Breezart 550 (на рисунке обозначил красным прямоугольником) - но есть пару вопросов, минусов и сомнений

  • забирать "свежий воздух" можно в моём случае только с пожарного балкона (там где стоит кондиционер). Т.к. ремонт уже в квартире давно закончен и не разобрав потолок в комнате и кухне до окон не добраться.
  • если забирать от туда - то это порядка 20-25 метров под потолком в коридоре общем (половина их этого под потолком из гипсокартона)(как понимаю для простоты монтажа - можно флекс использовать (утепленный, наверное) (там сейчас идут воздуховоды не работающей приточки, отопление, электричество), потом поворот на 90 градусов (выход к балкону) и там еще. "Вход" воздуха в квартиру сделать из существующего воздуховода. Потом гибким на вход в приточку.
  • на пожарный балкон ходит курить соседка
  • куда девать выход из приточки? "Продавит" ли она кондиционер? Или если выключен кондиционер будет дуть из обратки кондиционера.

Спасибо. Надеюсь, что понятно написал. Прошу подсказать.

0
Аватар пользователя
sega1990

Местный

Регистрация: 21.11.2018

Винница

Сообщений: 5

21.11.2018 в 15:59:13

Есть остальной план помещения с разводкой воздуховодов? Где стоит канальник в квартире, где улица, подмес делаеться на всасе в канальник. Давайте весь чертёж чтонибудь подскажу...

0
Аватар пользователя
zip

Местный

Регистрация: 18.01.2013

Москва

Сообщений: 31

21.11.2018 в 16:15:10

остальной план, есть, но там боюсь он не сильно поможет. канальник в квартире стоит при входе. На плане показан как DF-1000T2 улица - от входной двери вверх две квартиры и поворот на право. Если на пальцах - вот так

0
Аватар пользователя
sega1990

Местный

Регистрация: 21.11.2018

Винница

Сообщений: 5

21.11.2018 в 17:12:22

Красная линия то воздуховод от застройщика или вы новый хотите бросить?

0
Аватар пользователя
zip

Местный

Регистрация: 18.01.2013

Москва

Сообщений: 31

21.11.2018 в 17:18:36

sega1990, Новый. от застройщика идет на все 5 квартир на этаже. Смысл мне его запитывать...

0
Аватар пользователя
sega1990

Местный

Регистрация: 21.11.2018

Винница

Сообщений: 5

21.11.2018 в 17:27:28

А почему нет?, поставить Фильтр, обратный клапан чтоб небыло перетоков. Если есть запах можна поставить угольный фильтр. Если новый приток делать всёравно фильтр ставить, если зимой низкая температура нада ставить подогрев, возможно нада дополнительный вентилятор для нагнетания воздуха...

0
Аватар пользователя
zip

Местный

Регистрация: 18.01.2013

Москва

Сообщений: 31

21.11.2018 в 17:50:18

sega1990, это разводка по всему дому .не только этажу, я думаю за все это время там уже столько грязи и пыли. ну и смысл дуть мне туда. для нагрева и всего этого я же вишу что хочу ставить типа Breezart 550

0
Аватар пользователя
sega1990

Местный

Регистрация: 21.11.2018

Винница

Сообщений: 5

21.11.2018 в 18:07:14

Дорогая игрушка, можна наборку дешевле напорядок собрать. Для 550 кубов труба должна быть ф200 чтоб не сильно шумело, а такую нада както спрятать или прямоуголку делать...

0
Аватар пользователя
zip

Местный

Регистрация: 18.01.2013

Москва

Сообщений: 31

21.11.2018 в 18:29:39

как будет шуметь в коридоре общим под потолком мне как то не сильно волнует. Больше волнует длина этой трасы на вход. И что там соседка курит... Если посоветуйте наборку - и плюс еще все это будет иметь не большую высоту, что бы можно было под существующий потолок повесить - было б здорово. И вопрос куда потом подцеплять уже выход от приточки.

0
Аватар пользователя
sega1990

Местный

Регистрация: 21.11.2018

Винница

Сообщений: 5

21.11.2018 в 18:58:19

550 кубов свежего воздуха, для квартиры может быть много. Для одного человека в час достаточно 30-40 М3. Семя 4 человека 160 кубов. вентилятор взять на 200-250 м3. Воздуховоды у нас в Украине есть пластиковые плоские размером 200*60 мм можно впринцыпе акуратно смонтировать открытым способом. Наборка это решотка наружная, далее фильтр бокс, вентилятор и далее Тен для зимы. К этому автоматика с датчиком температуры. При низкой уличной температуре включается нагреватель Тен. Воздуховод завести туда где на плане приточный воздуховод (всас кондиционера) и уже кондиционер своим вентилятором раздаёт воздух по квартире....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу