22.11.2018 в 10:53:05
Здравствуйте. Есть розетка на улице, под навесом. В трёх метрах от неё - канализационный колодец, в котором круглый год тепло. Вопрос, может быть, совсем простой, но не для меня. Эти пять метров кабеля, которые ведут к розетке, идут по голой земле и под снегом зимой. Но! Два метра под снегом, а три - по стене. Можно ли так проводить кабель - по морозу? Может быть, есть какие-то температурные ограничения? Трёхжильный, медный, нормальный провод. Спасибо.
22.11.2018 в 11:17:28
Михаил Усков, нельзя, он должен весь лежать под снегом, там теплее. :cool: Это же надо так канализацию включать, валяющимся кабелем.
22.11.2018 в 11:19:13
Михаил Усков, добрый. Определяете марку своего кабеля (обычно написано на внешней оболочке), набираете в поисковике марку + температура эксплуатации.
22.11.2018 в 11:36:21
spaceeggs, спасибо! Посмотрел - от -30C. Стало быть, нельзя.
22.11.2018 в 11:38:06
Михаил Усков написал: Трёхжильный, медный, нормальный провод.
так кабель или провод? если ВВГ, то могут быть проблемы - не дружит винил с холодом. если ПВС, то можно проложить только размотать перед прокладкой. и не сильно гнуть. До - 10 точно не сломается. Самое простое кабель КГ, в идеале КГ хл. Но и КГ достаточно он до -50 держит и не ломается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.11.2018 в 11:39:05
megrad написал: если ВВГ, то могут быть проблемы - не дружит винил с холодом. если ПВС, то можно проложить
пвс уже не винил? ))
22.11.2018 в 11:45:21
Radio, Спасибо, я потому и спросил, чтобы понять, можно ли так, валяющимся кабелем подключать. Похоже, что нельзя, буду нормально делать - в колодце. Просто там у меня проблема с изоляцией. Сейчас я вроде продвинулся в вопросе, стал чуть умнее - медная гильза плюс термоусадочная трубка с клеевой основой. Кажется, это будет надёжно.
22.11.2018 в 11:46:15
megrad, Спасибо, но это всё китайская грамота для меня :) Решил через колодец подключать и всё будет тип-топ.
22.11.2018 в 11:54:59
Михаил Усков, зачем через колодец? Траншею и это... как положено. Впрочем, я вообще не очень понимаю, как там у вас что.
22.11.2018 в 11:57:29
Radio, Траншея - это да, но там ещё кабель по стене идёт. А это, как я понял, не есть хорошо, холодно ему.
22.11.2018 в 12:01:08
megrad написал: Но и КГ достаточно он до -50 держит и не ломается.
ВВГНГ(А)-LS , так же лежит рядышком и если megrad,его не трогает, работает себе и работает .
-50°С