MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

24.11.2018 в 22:02:09

knokkelmanns, Нечего там особо считать, так уж, по большому счёту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

knokkelmanns
knokkelmanns
Новичок

Регистрация: 24.11.2018

Калининград

Сообщений: 8

24.11.2018 в 22:17:18

MaSeVi написал:

knokkelmanns написал: MaSeVi, dmitrovski, ser6672, а не подскажите по первому моему вопросу? почему 2 автомата по 16А нужно заменить на входе в 25А и правильно ли это?

knokkelmanns, Правильно 25А, т.к. для квартир с газом более и нельзя...

MaSeVi, понял вас. спасибо

megrad написал:

knokkelmanns написал: почему 2 автомата по 16А нужно заменить на входе в 25А и правильно ли это?

уточните свою разрешённую мощность. На квартиру с газом выделялось 3,5 кВт. Вам выделяют от щедрот 5, но без привязки к существующим линиям.

megrad, да, я планировал уточнить. спасибо за ответ на мой вопрос

dmitrovski, Abrikos, если использовать только диф автоматы, то будет ли такая схема верной?

стиралку и водонагреватель объединил в один, так как водонагреватель планируется установить когда-то (через 3-5 лет). или лучше сразу выделить на него отдельный автомат?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2018 в 22:28:15

knokkelmanns написал: или стиралку и будущий водонагреватель вынести на разные автоматы?

Вам же сказали,раздельно. Дифы не надо,дорого .2 УЗО вам хватит с лихвой

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.11.2018 в 22:30:44

ebf написал: Дифы не надо,дорого

Да ну че там дорого, нормально. Abrikos всё правильно написал. И потом, бывает, что у людей есть деньги, я даже сам видел одного.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2018 в 22:33:21

Radio написал:

ebf написал: Дифы не надо,дорого

Да ну че там дорого, нормально. Abrikos всё правильно написал. И потом, бывает, что у людей есть деньги. Я даже сам видел одного.

Radio, Ну Abrikos богатый ,ему виднее

0
knokkelmanns
knokkelmanns
Новичок

Регистрация: 24.11.2018

Калининград

Сообщений: 8

24.11.2018 в 22:36:28

ebf написал:

knokkelmanns написал: или стиралку и будущий водонагреватель вынести на разные автоматы?

Вам же сказали,раздельно. Дифы не надо,дорого .2 УЗО вам хватит с лихвой

ebf, если вернуться к моей первоначальной схеме (УЗО + Автоматы), то оставлю 3 УЗО как было. тут также писали ставить номиналом в 40А. поправил схему, где исправил сечение провода на духовой шкаф и разнес стирарлку и водонагреватель

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.11.2018 в 22:37:46

knokkelmanns написал: то оставлю 3 УЗО как было

Хотите 3 ставьте 3,хозяин барин :) Деньги то ваши

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

24.11.2018 в 22:38:07

Так и оставьте.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

24.11.2018 в 22:39:34

knokkelmanns, Два УЗО на 25А. Как пример

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

knokkelmanns
knokkelmanns
Новичок

Регистрация: 24.11.2018

Калининград

Сообщений: 8

24.11.2018 в 22:42:31

Благодарен всем за быструю консультацию. Все вопросы закрыты. Спасибо

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.11.2018 в 22:50:08

Radio, ebf, никакой я не богатый, у меня три штуки всего лишь на трёхкомнатную квартиру :)

Я не против УЗО вообще, просто меня раздражают эти нулевые колодки на дин-рейку для сбора нулей. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу