knokkelmanns, Нечего там особо считать, так уж, по большому счёту...
24.11.2018 в 22:02:09
knokkelmanns, Нечего там особо считать, так уж, по большому счёту...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.11.2018 в 22:17:18
MaSeVi написал:
knokkelmanns написал: MaSeVi, dmitrovski, ser6672, а не подскажите по первому моему вопросу? почему 2 автомата по 16А нужно заменить на входе в 25А и правильно ли это?
knokkelmanns, Правильно 25А, т.к. для квартир с газом более и нельзя...
MaSeVi, понял вас. спасибо
megrad написал:
knokkelmanns написал: почему 2 автомата по 16А нужно заменить на входе в 25А и правильно ли это?
уточните свою разрешённую мощность. На квартиру с газом выделялось 3,5 кВт. Вам выделяют от щедрот 5, но без привязки к существующим линиям.
megrad, да, я планировал уточнить. спасибо за ответ на мой вопрос
dmitrovski, Abrikos, если использовать только диф автоматы, то будет ли такая схема верной?
стиралку и водонагреватель объединил в один, так как водонагреватель планируется установить когда-то (через 3-5 лет). или лучше сразу выделить на него отдельный автомат?
24.11.2018 в 22:28:15
knokkelmanns написал: или стиралку и будущий водонагреватель вынести на разные автоматы?
Вам же сказали,раздельно. Дифы не надо,дорого .2 УЗО вам хватит с лихвой
24.11.2018 в 22:30:44
ebf написал: Дифы не надо,дорого
Да ну че там дорого, нормально. Abrikos всё правильно написал. И потом, бывает, что у людей есть деньги, я даже сам видел одного.
24.11.2018 в 22:36:28
ebf написал:
knokkelmanns написал: или стиралку и будущий водонагреватель вынести на разные автоматы?
Вам же сказали,раздельно. Дифы не надо,дорого .2 УЗО вам хватит с лихвой
ebf, если вернуться к моей первоначальной схеме (УЗО + Автоматы), то оставлю 3 УЗО как было. тут также писали ставить номиналом в 40А. поправил схему, где исправил сечение провода на духовой шкаф и разнес стирарлку и водонагреватель

24.11.2018 в 22:37:46
knokkelmanns написал: то оставлю 3 УЗО как было
Хотите 3 ставьте 3,хозяин барин :) Деньги то ваши
24.11.2018 в 22:39:34
knokkelmanns, Два УЗО на 25А. Как пример

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.11.2018 в 22:42:31
Благодарен всем за быструю консультацию. Все вопросы закрыты. Спасибо
24.11.2018 в 22:50:08
Radio, ebf, никакой я не богатый, у меня три штуки всего лишь на трёхкомнатную квартиру :)

Я не против УЗО вообще, просто меня раздражают эти нулевые колодки на дин-рейку для сбора нулей. :)