28.11.2018 в 12:23:48
Aspera, А чем защищается УЗО в этажном щите?
28.11.2018 в 12:25:13
ser6672 написал: А чем защищается УЗО в этажном щите?
Это АВДТ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 12:33:07
28.11.2018 в 13:07:28
MaSeVi написал:
Aspera написал: РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения
Вы хоть уверены, что сможете его здесь купить? Что Вас на не самый распространенный и недешевый бренд потянуло-то?? Тем более в свой щит Вы этот РКН поставить не сможете...
MaSeVi, Думаю, купить сможем. 3UG4633-1AL30 не влезет в UK548N3? Нравятся циферки с вольтажом на табло реле.
28.11.2018 в 13:09:58
megrad написал:
Aspera написал: Это 6 kV, тип А
Это что? На АВ или дифах пишут 4,5(6) кА, 10(30,100,300) мА.
megrad, Так в каталоге написано. Я так понимаю, АВДТ представляет собой устройство из АВ и УЗО, так? Вот артикул из каталога Сименс: 5SU1356-7KK40. Параметры части АВ это: C, 40 А и 6 кВ, а параметры УЗОшной части: 30 мА, тип А (есть еще тип AC).
28.11.2018 в 13:11:38
Radio написал:
Aspera написал: РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения, 5TT5050-0-контактор
Супер, но одна беда - у него максимальное напряжение питания 275В, и его самого надо защитить каким-нибудь УЗМом чтобы не сгорело. :) Впрочем, относится ко всем аналогичным продуктам, не предназначенным для того, для чего их пытаются приткнуть креативные россияни.
Radio, Это точно). Это реле рекомендуется использовать в др. области. Но главное, ведь контроль напряжения? И ещё, реле 5TT3408 стоит, вроде, больше, чем это. Но, возможно, вариант с 5TT3408 подойдёт лучше. К тому же, его можно использовать и в однофазной сети
28.11.2018 в 13:13:16
Aspera написал: Но главное, ведь контроль напряжения?
Это да.. Но сгорит же :)
Она не для того контроля, какой у нас нужен.
28.11.2018 в 13:18:11
Aspera написал: 3UG4633-1AL30 не влезет в UK548N3?
Влезет, вот только пластрон поставить не сможете.
Aspera написал: Нравятся циферки с вольтажом на табло реле.
Быстро успокоитесь и забудете о циферках. Есть реле УЗМ-50Ц, тоже с циферками, но стоит наверняка на порядок дешевле.
Aspera написал: Так в каталоге написано
Там так не написано - как Вы смотрите-то?))) Там - 6 кА, а не кV...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 13:21:27
ser6672 написал:
MaSeVi написал: Это АВДТ...
Только нарисовано УЗО...наверно ошиблись...
ser6672, Так написал человек, который видел щиток. Мы еще попасть туда не можем, дом не до конца построен). Получается в этажном щитке рубильник ИЕК 63А, далее УЗО 50 А 100 мА, и в квартире вводной автомат 63А. Пока это все, что мне известно).
28.11.2018 в 13:25:14
Aspera написал: Параметры
file:///C:/Users/user/Downloads/5SU13567KK40_datasheet_ru%20(2).pdf
Деньги некуда девать ?
28.11.2018 в 13:27:10
Aspera написал: UK548N3
Кстати, у Вас навскидку около 45 модулей. Для этой модели щита такое кол-во весьма критично: это очень тесный щит, у него очень хрупкая рама. Так что смотрите сами...