Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

08.12.2018 в 23:15:56

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Хотелось бы разместить электрощит на высоте 2м10 от пола по нижнему краю. Длина подводящего кабеля позволяет максимум сделать это на высоте 1м80. Есть ли какие-то разрешенные способы увеличить длину подводящего кабеля? Кабель в гофре, заходит в квартиру из стяжки пола коридора. Пол общего коридора закрыт кафелем. Скорее всего Буду благодарен за совет!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

08.12.2018 в 23:18:56

Oleg Zl написал: Хотелось бы разместить электрощит на высоте 2м10 от пола по нижнему

Что мешает опустить щит?

Oleg Zl написал: Длина подводящего кабеля позволяет максимум сделать это на высоте 1м80.

Тогда гильзы, пайка, сварка...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.12.2018 в 23:21:15

Oleg Zl написал: Хотелось бы разместить электрощит на высоте 2м10 от пола по нижнему краю.

Счётчик в этом щите будет?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

08.12.2018 в 23:24:21

Oleg Zl написал: Хотелось бы разместить электрощит на высоте 2м10

Какое странное желание :eek:

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2018 в 23:30:10

Неизвестно пока какая высота щита будет). А-то в современных вариантах можно с пола до потолка "натянуть" и наоборот - от потолка до пола).

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.12.2018 в 23:31:18

Электрик ЦЦ написал:

Oleg Zl написал: Хотелось бы разместить электрощит на высоте 2м10

Какое странное желание :eek:

Электрик ЦЦ, ну, если ходить по потолку, а не по полу, то норм... :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.12.2018 в 23:39:39

ZooZoo, 60-70см. "от потолка" - наклоняться надо будет)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.12.2018 в 23:50:44

Oleg Zl, Как 2 пальца, об асфальт. Опрессовка ГМЛ и всё пучком. Стяжка сохнет?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

08.12.2018 в 23:52:21

ZooZoo написал:

Электрик ЦЦ написал:

Oleg Zl написал: Хотелось бы разместить электрощит на высоте 2м10

Какое странное желание :eek:

Электрик ЦЦ, ну, если ходить по потолку, а не по полу, то норм... :)

ZooZoo,

0
Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

09.12.2018 в 23:16:36

Rumato написал: Oleg Zl, Как 2 пальца, об асфальт. Опрессовка ГМЛ и всё пучком. Стяжка сохнет?

Rumato, Спасибо большое! По стяжке пока думаем. ☺ Вопросов становится больше.