ktibr0
ktibr0
Новичок

Регистрация: 12.12.2018

Москва

Сообщений: 4

12.12.2018 в 13:09:31

sergey_sav написал:

ktibr0 написал: Но если серый (фаза) и синий (ноль) - если я понимаю маркировку кабеля

Вы на свою же картинку гляньте... серый и синий - ноль

sergey_sav, это меня и сподвигло вопрос тут задать :help Если серый будет подключённой фазой, тады по инструкции нельзя,поэтому и вопрошал, что из двух проводов в щитке не подключать, серый фазный или синий нулевой,чтобы плита сама 0 собрала Как меня наставили тут,серый не буду подключать в щитке,а соединю с нулем на плите Спасибо всем за ответы :applause:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2018 в 16:45:23

ktibr0 написал: серый фазный или синий нулевой,чтобы плита сама 0 собрала

Может я туплю... но не пойму о чём Вы? Какой ноль плита должна собрать?! У Вас трёхфазная сеть. У Вас варочная с двухфазным подключением, значит одна фаза не подключается. Есть инструкция по подключению. Подключаются 4 проводника: две фазы и два нулевых провода. Зачем искать приключения на свою ... голову?

ЗЫ. Про пятый проводник не забываем... РЕ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

12.12.2018 в 16:51:34

А трёхфазные индукционные панели вообще в природе - есть ? Просто само название темы доставило . :confused:

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.12.2018 в 21:50:56

ktibr0 написал: Получил такой ответ Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции в разделе подключение, вот фото из инструкции, а так же запрашиваемые Вами фото во вложении.

На фото крестик поперёк описанного выше варианта подключения хорошо виден?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ktibr0
ktibr0
Новичок

Регистрация: 12.12.2018

Москва

Сообщений: 4

12.12.2018 в 22:38:55

ВТБ!, он как раз описал вариант 3 Без крестика ))

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2018 в 23:50:44

ВТБ!, вообще то, описанный вариант соответствует картинке 4... без всяких крестиков. ;) (возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

13.12.2018 в 10:32:53

ktibr0 написал: В кухне для варочной панели выведен провод 5х2,5мм2 с автоматом 16А на каждой фазе

А разве не должен быть общий автомат на все фазы или перемычка для общего отключения?

ktibr0 написал: Получил такой ответ Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции

На мой скромный взгляд, ответ не корректен (возможно даже опасен), т.к. подключение двух фаз без нейтрали как раз таки запрещено инструкцией (пятый зачёркнутый рисунок).

ktibr0 написал: Предполагаю купить индукционную панель, мощностью не больше 8кВт, с возможностью трехфазного подключения (распределить нагрузку равномерно)

Две фазы, нейтраль и заземление на панель, как написали выше, по рисункам 3 или 4, а третью фазу вероятно можно на духовку.

0