vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

14.12.2018 в 23:04:31

Прошу посмотреть и оценить щит. Какие я сделал ошибки, что можно улучшить, что упустил? Буду благодарен за любое мнение.

Сам щит SE Pragma PRA24418 c аксессуарами:

  • монтажная панель PRA90033
  • горизонтальная перегородка PRA90007
  • глухой пластрон PRA90017

p.s. Дом с газовой плитой. Клеммы для коммутации видеодомофона, камер, вызывных панелей и городского телефона. Ничего лучше клемм я не придумал в части экономии места.. Думал плинты, но занимают места больше.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.12.2018 в 23:07:23

Ну как всегда, один и тот-же косяк. Зачем заводить все линии освещения под одно УЗО ?? Почему кабель NYM ? Я бы вообще не советовал с ним связываться, только ВВГнг-ls

0

Грубый, но справедливый

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

14.12.2018 в 23:11:12

Vadim 161 написал: Зачем заводить все линии освещения под одно УЗО ??

Дельно! Не подумал

Vadim 161 написал: Почему кабель NYM

нравится он мне. а вот ввг не нравится) Севкабель проложил, есличто.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 23:15:25

Vadim 161 написал: Почему кабель NYM ?

Зря вы так,мне понравился (Nexans) :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

14.12.2018 в 23:19:06

vitya написал:

Vadim 161 написал: Зачем заводить все линии освещения под одно УЗО ??

Дельно! Не подумал

Vadim 161 написал: Почему кабель NYM

нравится он мне. а вот ввг не нравится) Севкабель проложил, есличто.

vitya, Вам 3, ну ладно 4 УЗО хватит.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

14.12.2018 в 23:24:53

MaSeVi написал: vitya, Вам 3, ну ладно 4 УЗО хватит.

2УЗО на 10мА уже есть) (и они на 16 А, т.е. группу на них не повесишь) купил ОЧЕНЬ дешево на закрытии К-рауты они правда с характеристикой АС, что не соответствует моей спецификации :) но думаю пойдет

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 23:26:14

MaSeVi написал: tya, Вам 3, ну ладно 4 УЗО хватит.

Никаких 4 ,только 3 :yu: и это за глаза

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

14.12.2018 в 23:32:35

ebf написал:

MaSeVi написал: tya, Вам 3, ну ладно 4 УЗО хватит.

Никаких 4 ,только 3 :yu: и это за глаза

ebf, Ну хорошо- 3…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 23:33:02

MaSeVi написал:

ebf написал:

MaSeVi написал: tya, Вам 3, ну ладно 4 УЗО хватит.

Никаких 4 ,только 3 :yu: и это за глаза

ebf, Ну хорошо- 3…

MaSeVi,Спасибо :)

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

14.12.2018 в 23:34:51

Исправил номеклатуру, а то у меня QD5, QD6 пропали)

ps ну не выбрасывать не мне хорошие УЗО) а место позволяет

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 23:38:14

vitya написал: Исправил номеклатуру, а то у меня QD5, QD6 пропали)

Вы правда думаете,что кому то интересно читать ваши схемы.Можно просто написать .какие линии вы хотите у себя видеть и поверьте этого достаточно :yu:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу