16.12.2018 в 21:01:13
Всем привет.
Есть мысль наделать вертикальные штробы в стенах и от всех подрозетников и выключателей заложить трубы к распаечным коробкам, а от распаечных коробок к щитку.
Сделать таким образом, чтобы на случай ядерной войны можно было заменить любой кабель методом протягивания нового через заложенную трубу.
Понятно, что труба пойдет со стены на потолок и с потолка на стену. Или через пол (в стяжке) и т.д.
Вот и вопросы: кто то уже на практике сталкивался с таких действием? Пару поворотов на 90 градусов пройду? Метров 10-12 протяну? Гофра покатит или надо гладкая труба?
16.12.2018 в 21:09:10
Максим Ра, На случай ядерной войны перетяжка не потребуется...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.12.2018 в 21:12:30
Максим Ра написал: Пару поворотов на 90 градусов пройду? Метров 10-12 протяну?
Если и то, и другое, то вряд ли.
Максим Ра написал: Гофра покатит или надо гладкая труба?
Только гладкая.
Если так делать, то это целая паутина из труб + протяжные коробки, без них никак. Реализовать можно, но трудоемкий процесс. И при этом либо потолок сильно опустится, либо стяжка значительно поднимется.
Максим Ра написал: на случай ядерной войны
На этот случай лучше жить в избушке в муромских лесах и иметь запасы самого необходимого.
16.12.2018 в 21:13:05
Максим Ра написал: Гофра покатит или надо гладкая труба?
Чтоб нормально протаскивать, как мин. нужна металлическая труба. ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат. Так же надо учесть наполнение трубы.
Максим Ра написал: Пару поворотов на 90 градусов пройду? Метров 10-12 протяну?
Если повороты будут с соответствующими радиусами, то может получится. И диаметр гофры выбрать покрупней. 20 -25 мм. Для гарантированной протяжки выполнить ПНД трубой без соединений с поворотами от серых ПВХ труб.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.12.2018 в 21:30:15
megrad написал: Чтоб нормально протаскивать, как мин. нужна металлическая труба. ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат.
Вы бы хоть ,слово ИМХО ,к таким опусам добавляли :)
16.12.2018 в 21:37:46
ebf, Зачем? Это противоречит правилам русского языка.
16.12.2018 в 21:40:16
megrad написал:
Максим Ра написал: Гофра покатит или надо гладкая труба?
Чтоб нормально протаскивать, как мин. нужна металлическая труба. ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат. Так же надо учесть наполнение трубы.
Максим Ра написал: Пару поворотов на 90 градусов пройду? Метров 10-12 протяну?
Если повороты будут с соответствующими радиусами, то может получится. И диаметр гофры выбрать покрупней. 20 -25 мм. Для гарантированной протяжки выполнить ПНД трубой без соединений с поворотами от серых ПВХ труб.
megrad, > Для гарантированной протяжки выполнить ПНД трубой без соединений с поворотами от серых ПВХ труб.
Я готов взять ПНД трубу. Протолкнуть протяжной тросик в виде толстой жесткой лески я наверняка смогу. А какие диаметры тут фигурируют? Серая ПВХ труба - это что такое?
ebf написал:
megrad написал: Чтоб нормально протаскивать, как мин. нужна металлическая труба. ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат.
Вы бы хоть ,слово ИМХО ,к таким опусам добавляли :)
ebf, ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат.
Поподробнее, пожалуйста, что значит не дружат? Разлагаются?
16.12.2018 в 21:40:49
Rumato написал: ebf, Зачем? Это противоречит правилам русского языка.
Rumato, Согласен .Тогда ,вместо этого слова,что это ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
16.12.2018 в 21:43:38
Максим Ра написал: ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат. Поподробнее, пожалуйста, что значит не дружат? Разлагаются?
Это у megrad что то с чем то не дружит,у него и спрашивайте :)
16.12.2018 в 21:44:13
ebf, И это то же не требуется. Если человек что-то пишет, то это по определению его личное мнение. А если он на что-то ссылается, то должен дать ссылку на первоисточник. Так что всякие имхи, в корне противоречат правилам русского языка, логике и здравому смыслу.
16.12.2018 в 21:44:18
megrad написал:
Для гарантированной протяжки выполнить ПНД трубой без соединений с поворотами от серых ПВХ труб.
megrad, Я готов применить ПНД трубу - это не проблема. А что за серая ПВХ труба? От чего она?