Так все работает
30.12.2018 в 23:22:59
Так все работает
30.12.2018 в 23:27:50
Aлександp, L и N на ленте по факту соответствуют?
30.12.2018 в 23:30:40
Да. Да и менять пробовал, все 1 в 1
30.12.2018 в 23:31:18
Rumato, да, и менять пробовал местами.все 1 в 1
30.12.2018 в 23:34:47
Aлександp, Скрутите ленту с мебелей и еще разок , вынув все саморезы . Во-вторых , что именно на диффе срабатывает ?
Да, ни фига.
30.12.2018 в 23:44:12
dokar, у меня еще одна есть точно такая же лента и я ее включал подвесив просто на проводе, с аналогичным результатом. сама лента находится в пластиковом корпусе и коротить ни на что не может. После срабатывания дифа, необходимо нажать на кнопку "R", после чего включить рубильник
31.12.2018 в 00:07:08
Aлександp написал: После срабатывания дифа, необходимо нажать на кнопку "R"
Значит срабатывает именно по утечке. Но откуда такой бросок тока утечки ? Впрочем величина этого броска может быть и в пределах тока несрабатывания диффа , но фоновый ток утечки всей квартиры может приближать к этому пределу . У вас ведь эта диффзащита в 30мА единственная на всю квартиру. Интересно а магазине контрольная линия с диффзащитой ?
Да, ни фига.
31.12.2018 в 00:13:17
dokar, На свет стоит обычный автомат только на к.з., дальше общий рубильник в квартире тоже на к.з и потом в подъезде диф. В магазине спрашивал, сказал что стоит узо
31.12.2018 в 00:29:39
Aлександp написал: потом в подъезде диф
Так этот дифф обесточивает всю квартиру ?
Да, ни фига.
31.12.2018 в 00:32:25
dokar, да
31.12.2018 в 00:40:24
Aлександp, Тут замеры нужны , чтобы понять что происходит. Так как с остальным оборудованием дифф без проблем тащит всю квартиру.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу