Всем привет и с наступившим!:) Есть вопрос по автоматам - в данный момент на лестнице стоит sh202l 4,5кА, в квартире стоит IEK С20. Поскольку вся электрика переделывается, возник вопрос: не поменять ли автомат на лестнице на 2ух полюсной с номиналом 6кА, например, S202, а в квартиру установить тот, что сейчас на лестнице (SH202l 25A). Либо, как вариант, в квартиру поставить B25, или просто новый C20. Я понимаю, что селективность тема сложная, но хотелось бы, в случае чего, пореже бегать на лестницу:) Также, после вводного автомата в квартире, планирую поставить реле напряжения, номинал, как я понял либо 25, либо 32, в зависимости от того, какой автомат будет в квартире. Остальные потребители будут висеть на дифах и автоматах С16. В общем, буду признателен за совет! Спасибо за внимание:)

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8674

01.01.2019 в 20:08:28

unidentified написал: Поскольку вся электрика переделывается, возник вопрос: не поменять ли автомат на лестнице на 2ух полюсной с номиналом 6кА, например, S202, а в квартиру установить тот, что сейчас на лестнице (SH202l 25A).

Лучше поставить, заодно в подъездном щитке соединения в порядок привести.

unidentified написал: Я понимаю, что селективность тема сложная, но хотелось бы, в случае чего, пореже бегать на лестницу

При КЗ селективности не будет. Дублировать автоматы не нужно.

0
Аватар пользователя
unidentified

Местный

Регистрация: 19.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

01.01.2019 в 20:11:46

Спасибо! а общий в квартире какой лучше - C20, или B25?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.01.2019 в 20:20:04

unidentified, В25

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8674

01.01.2019 в 20:20:57

Лучше поставить выключатель нагрузки.

0
Аватар пользователя
ZorroZorro

Местный

Регистрация: 05.01.2019

Москва

Сообщений: 5

05.01.2019 в 20:00:24

В своем щите лучше поставить рубиньник (номинал не важен)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.01.2019 в 21:22:08

strider1978 написал: Лучше поставить выключатель нагрузки.

ZorroZorro написал: В своем щите лучше поставить рубиньник (номинал не важен)

Чем?