юра Т написал: минватой уплотнить и гипсом/шпаклевкой мазнуть, и не дует, и не горит, и легко вскрывается
юра Т, это получится по окружности 3мм толщина ваты, пропихнёте?
06.01.2019 в 22:15:24
юра Т написал: минватой уплотнить и гипсом/шпаклевкой мазнуть, и не дует, и не горит, и легко вскрывается
юра Т, это получится по окружности 3мм толщина ваты, пропихнёте?
06.01.2019 в 22:27:52
dmitrovski написал: получится по окружности 3мм толщина ваты, пропихнёте?
Так это проблемы автора . А вы Хилти - торгуете ? :)
Да, ни фига.
06.01.2019 в 22:39:58
tiger960 написал: Как по правильному герметизируются такие сквозные дырки?
Легко разрушаемым негорючим составом. Тупо - глиной с добавлением алебастра. Или же еще отечественные талмуды упоминают УС-65. Это тот-же самый пластилин, только технический.
06.01.2019 в 23:05:01
dmitrovski написал: это получится по окружности 3мм толщина ваты, пропихнёте?
всегда пропихивалось, а в чем проблемы?
07.01.2019 в 09:37:05
Штукатуркой с двух сторон проще всего. Для полной герметизации под штукатурку в глубине трубы силиконовым герметиком пройтись.
Вечный студент
07.01.2019 в 12:59:04
ПPOPAБ написал: отечественные талмуды упоминают УС-65
Этот состав уже нигде не продается.
07.01.2019 в 13:04:53
И получается герметизировать надо в двух "местах": 1) вокруг гофры - между гофрой и отверстием в стене 2) вокруг кабеля внутри гофры
И еще такой вопрос. Какой длины должна быть гофра? Если длина гофры равна длине стены, то крайние концы гофры будут вровень со стеной. Или можно сделать гофру чуть короче. Тогда концы гофры будут "утоплены" в стену. Как правильнее?
07.01.2019 в 13:16:04
Пена такие дырочки не герметизирует. Пробовал. На балкон, при установки пластика, уложил два кабеля на спутниковую и эфирную антенны и сетевой кабель, стандартный, как на компах. Всё было нормально, пока супруга не подключила мощный обогреватель для рассады. Китайское говно перегорело, там по всей длине какая то жижа и куски провода были. Расковырял и поставил нормальный, советский. С тех пор герметизирую. Последнее утрамбовал всё медицинской ватой. Три кабеля можно только механически герметизировать, ни что между ними не проникает.
Покинул форум.
07.01.2019 в 14:03:29
tiger960 написал: Какой длины должна быть гофра?
Никакой. Там надо было просверлить отверстие миллиметров на 14 и просто просунуть в него кабель.
07.01.2019 в 14:24:17
Radio написал: Какой длины должна быть гофра?
Никакой. Там надо было просверлить отверстие миллиметров на 14 и просто просунуть в него кабель.
Теперь уже есть и отверстие и гофра и кабель. Надо искать решение в этой ситуации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.