ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2019 в 12:13:22

megrad написал: но вроде контрольные цепи необходимо защищать?

По хорошему да,я всё защищаю ,а вот эти приборчики нет :o

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.01.2019 в 15:50:37

ebf написал: По хорошему да,я всё защищаю ,а вот эти приборчики нет

Если бы хорошее произошло, то каким бы способом защитили( АВ или ПВ)?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2019 в 15:54:08

megrad,Я защищаю АВ

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.01.2019 в 16:05:05

Не знаю как сейчас, но раньше эти али-вольтметры чуть ли не поголовно были на 230 В, и при 400 В имели полное право сдохнуть.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2019 в 16:09:18

bnmuyt написал: и при 400 В имели полное право сдохнуть.

С учётом что заявленный диапазон 80-300 :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.01.2019 в 16:24:23

Ну, может и до 300. И че, 300 = 400? В таком исполнении на нем только мощность и смотреть, и ставить после реле напряжения. А в случае подозрений на 400 В в сети все равно брать в руки мультиметр. Но именно для слежения за током и мощностью вещь хорошая, не спорю.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2019 в 18:39:50

bnmuyt написал: В таком исполнении на нем только мощность и смотреть, и ставить после реле напряжения.

Так он для того и сделан

bnmuyt написал: А в случае подозрений на 400 В в сети все равно брать в руки мультиметр.

Его вообще всегда лучше в руки брать :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.01.2019 в 21:15:17

ebf написал: Так он для того и сделан

Но надо помнить, что такие экземпляры подключать до реле напряжения (если оно есть) нельзя, как часто рекомендуют делать на разных форумах именно для наглядности показаний в случае срабатывания реле. {{post:6535241,Его вообще всегда лучше в руки брать :)}} Если он есть и не для мебели. :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

25.01.2019 в 21:17:31

ebf написал: Так он для того и сделан

Но надо помнить, что такие экземпляры подключать до реле напряжения (если оно есть) нельзя, как часто рекомендуют делать на разных форумах именно для наглядности показаний в случае срабатывания реле.

ebf написал: Его вообще всегда лучше в руки брать :)

Если он есть и не для мебели. :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

25.01.2019 в 21:19:07

bnmuyt,
Логическая нестыковка . Реле сработало и что мы увидим ? :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.01.2019 в 21:19:37

bnmuyt написал: Но надо помнить, что такие экземпляры подключать до реле напряжения (если оно есть) нельзя,

Ой ли и почему?А у меня нв даче 3 штуки до и 3 штуки вообще без реле и полёт нормальный

0