igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

28.01.2019 в 15:36:33

Не понимаю, в чем проблема? АВ опустили и прозвонили цепь от выключателя до патрона.

LeNyN написал: На обоих проводах от лампочки индикатор индикаторной отвертки горит.

Хотя, тут непонятно. Горит, когда выключатель включен, или когда выключен? И, вообще, что это за инструмент: "индикатор индикаторной отвертки". Т.б., когда ТС в электричестве - 0. Мультиметр нужен.

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

28.01.2019 в 19:52:57

Выключатель случайно не ТРОЙНОЙ? Ванна-туалет- кухня. Там стоит посмотреть.

0
LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

28.01.2019 в 20:21:36

Zubr56, нет, двойной + роезтка

0
LeNyN
LeNyN
Новичок

Регистрация: 26.01.2019

Омск

Сообщений: 11

28.01.2019 в 20:25:58

LeNyN, Вообщем проблему нашел, провод в стене лопнул, судя по следам был коротыш. Сам провод был по поверхности стены пущен и зашпалкеван поверх. Не так давно был прорыв стояка горячей воды, шпаклевку смыло, провод коротнуло. Разрыв устранил, теперь все работает. Все спасибо.