dokar написал: И ты - Брут ?

Не, мне не надо :nо: Только тем, кто электроплиты в газовых домах юзает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.03.2019 в 00:19:08

Radio, Ну вы ещё Румато расскажите про тарифы и остальному населению . Поднимать , так уж всем .

0

Да, ни фига.

Beginner
Beginner
Местный

Регистрация: 04.02.2015

Москва

Сообщений: 144

27.03.2019 в 10:19:07

Beginner написал: Спасибо всем за помощь.

Т.к. обычный NYM нельзя класть по несколько в обычном коробе, то решил взять ВВГнг(А)-LS, который можно класть несколько кабелей в одном коробе: Вводной кабель в квартире с газом и электродуховкой: кабель Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х10(ок)-0.660 - 4 метра https://www.etm.ru/cat/nn/7670921/ Для разводки розеток: кабель силовой Севкабель ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) -0.660 однопроволочный ТРТС - 100 метров https://www.etm.ru/cat/nn/6052056/ Для электродуховки (плита газовая): Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N.PE)-0.66 https://www.etm.ru/cat/nn/2132463/

Теперь согласны ? Нормальный вариант ?

Beginner,

Спасибо за советы. Для электродуховки возьму Севкабель Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N,PE)-0.660 однопроволочный, 6 мм перебор, а вводной оставлю 10 мм, чтобы было с запасом. Вдруг капитальный ремонт электропроводки в доме сделают

0
Beginner
Beginner
Местный

Регистрация: 04.02.2015

Москва

Сообщений: 144

27.03.2019 в 12:09:39

Beginner написал:

Beginner написал: Спасибо всем за помощь.

Т.к. обычный NYM нельзя класть по несколько в обычном коробе, то решил взять ВВГнг(А)-LS, который можно класть несколько кабелей в одном коробе: Вводной кабель в квартире с газом и электродуховкой: кабель Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х10(ок)-0.660 - 4 метра https://www.etm.ru/cat/nn/7670921/ Для разводки розеток: кабель силовой Севкабель ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) -0.660 однопроволочный ТРТС - 100 метров https://www.etm.ru/cat/nn/6052056/ Для электродуховки (плита газовая): Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N.PE)-0.66 https://www.etm.ru/cat/nn/2132463/

Теперь согласны ? Нормальный вариант ?

Beginner,

Спасибо за советы. Для электродуховки возьму Севкабель Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N,PE)-0.660 однопроволочный, 6 мм перебор, а вводной оставлю 10 мм, чтобы было с запасом. Вдруг капитальный ремонт электропроводки в доме сделают

Beginner, Оказалось, что в магазине ЭТМ Севкабель привозят только очень большими партиями. Нормальный ли кабель проивзодства "Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс" в магазине ЭТМ ? Или какой-то кабель есть лучше ?

Спасибо

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.03.2019 в 12:12:44

Beginner написал: Или какой-то кабель есть лучше ?

Даже если вы купите Самый Лучший Кабель в Мире, всегда найдется Еще Более Лучший. Не благодарите.

Beginner написал: Для электродуховки возьму Севкабель Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N,PE)-0.660 однопроволочный, 6 мм перебор,

4 для духовки тоже перебор.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

27.03.2019 в 12:43:44

Beginner написал:

Beginner написал:

Beginner написал: Спасибо всем за помощь.

Т.к. обычный NYM нельзя класть по несколько в обычном коробе, то решил взять ВВГнг(А)-LS, который можно класть несколько кабелей в одном коробе: Вводной кабель в квартире с газом и электродуховкой: кабель Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х10(ок)-0.660 - 4 метра https://www.etm.ru/cat/nn/7670921/ Для разводки розеток: кабель силовой Севкабель ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N, PE) -0.660 однопроволочный ТРТС - 100 метров https://www.etm.ru/cat/nn/6052056/ Для электродуховки (плита газовая): Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N.PE)-0.66 https://www.etm.ru/cat/nn/2132463/

Теперь согласны ? Нормальный вариант ?

Beginner,

Спасибо за советы. Для электродуховки возьму Севкабель Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (N,PE)-0.660 однопроволочный, 6 мм перебор, а вводной оставлю 10 мм, чтобы было с запасом. Вдруг капитальный ремонт электропроводки в доме сделают

Beginner, Оказалось, что в магазине ЭТМ Севкабель привозят только очень большими партиями. Нормальный ли кабель проивзодства "Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс" в магазине ЭТМ ? Или какой-то кабель есть лучше ?

Спасибо

Beginner,
Voltex , в Леруа . Кольчуга на отрез - http://mobile.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p09_vvgng_a_vvg_png_a_kabel_silovoy_mednyy_neraspr/p0962-kabel-silovoy-vvgng-a-3kh2-5ok-n-pe-0-66-gos/

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

27.03.2019 в 13:03:19

Beginner написал: Нормальный ли кабель проивзодства "Электрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс" в магазине ЭТМ ?

Более чем...