СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

12.03.2019 в 17:48:58

MaSeVi написал:

mhctpk написал: необходим ли отдельный УЗО на балконы?

Не нужно. Ставьте просто 3 УЗО на всё...

Если балкон утеплён, и там не течёт вода из всех щелей.

0
mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

21.11.2019 в 00:58:42

покритикуйте пожалуйста раскладку щита

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

21.11.2019 в 01:17:09

mhctpk, Спустя полгода+ и до сих пор не собрали?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

21.11.2019 в 09:12:36

MaSeVi написал: mhctpk, Спустя полгода+ и до сих пор не собрали?…

MaSeVi, пол года назад была только задумка, теперь уже необходимость

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.11.2019 в 09:19:35

mhctpk написал:

покритикуйте пожалуйста раскладку щита

Собирайте.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.11.2019 в 17:04:34

mhctpk написал:

покритикуйте пожалуйста раскладку щита

mhctpk, судя по отсутствию расцветки, коридор, зал, детская, спальня вообще без УЗО?

0
mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

21.11.2019 в 23:11:12

СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

21.11.2019 в 23:16:25

mhctpk написал: СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk, Можно все «зоны» под 3 УЗО и будет все нормально...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

22.11.2019 в 00:01:21

MaSeVi написал:

mhctpk написал: СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk, Можно все «зоны» под 3 УЗО и будет все нормально...

MaSeVi, 1 узо - розетки, 2 освещение, 3 - балконы? или по зонам лучше узо поделить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

22.11.2019 в 00:06:50

mhctpk написал:

MaSeVi написал:

mhctpk написал: СтранникXXI, да, именно так, узо только на мокрые зоны

mhctpk, Можно все «зоны» под 3 УЗО и будет все нормально...

MaSeVi, 1 узо - розетки, 2 освещение, 3 - балконы? или по зонам лучше узо поделить?

mhctpk, Распределить УЗО под свет-розетки-техника, и так под все 3 УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mhctpk
mhctpk
Новичок

Регистрация: 19.01.2019

Рига

Сообщений: 86

22.11.2019 в 00:35:36

MaSeVi написал: свет-розетки-техника

не совсем понял как сгруппировать так автоматы, пересылаю как получилось

может у Вас есть наглядный пример?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу