Radio,
Radio написал: Только почему вопрос возник после окончания штукатурки? Раньше всё устраивало?
главный вопрос раньше не видели что ли?
24.03.2019 в 19:51:26
Radio,
Radio написал: Только почему вопрос возник после окончания штукатурки? Раньше всё устраивало?
главный вопрос раньше не видели что ли?
24.03.2019 в 19:55:38
vitya, на это ответили выше. Зачем задавать вопрос еще раз?
24.03.2019 в 19:57:21
так вам наверное уже BV все рассказал, нет? о чем тут тогда еще говорить? щит уже заранее понятно что из себя представляет
как минимум
штукатурка-то (или что это белое) тоже не шибко лучше сделана, углы вообще "класс"
24.03.2019 в 19:58:14
Radio, последовательно читаю :)
24.03.2019 в 20:00:45
Сопли дозакрепить, коробки перебрать.
Так-то трэш и угар, конечно.
24.03.2019 в 20:05:14
24.03.2019 в 20:07:27
да, тут пнд наименьшая проблема, хотя я не понимаю для каких целей использовать пнд, еще и такого диатмера, если можно пвх
в магазине кончилась чтоль так пойти в другой но это совершить лишнее действие - мастеру тс это сложно и в меньшем
24.03.2019 в 20:11:19
vitya написал: как минимум
пнд гофра диаметр ее взят слишком большой трассировка не параллельно-перпендикулярная, хаотичная, не там где нужно - ну и в целом неаккуратно, число точек крепления не подобрано соединения сделаны неправильно, так еще и коробка вмазана похабно
Да, но с ней в принципе живет половина мира и не очень бедствует. Чаше всего выбор осуществляют по цветовым предпочтениям, потому что 95% граждан понятия не имеют, чем пвх отличается от пнд. При отсутствии кз на потолочных участках внутри кабеля, ничего страшного с ней не случится. Предметы, соприкасающиеся с кабелем, обычно не самовозгораются, даже бензин.
Диаметр как диаметр, обычная двадцатка.
Как раз на потолке даже нормативы допускают прокладку по кратчайшему расстоянию. Кроме эстетики от этого ничто не страдает. А электронам вообще плевать. Провисы устраняются за полчаса.
Коробки имеет смысл доработать, да и то, наверное, не везде. Равно как и перебрать/заменить щит, которого мы, правда, пока не видели.
Для реально конструктивной критики здесь не хватает данных. Как минимум схемы (списка линий), фото щита и его оборудования. Если по нагрузкам и защите всё проходит, то чего-то страшного или непоправимого тут не очень много. Даже гофру можно срезать и убрать, не перекладывая кабель, хотя и не нужно.
24.03.2019 в 20:11:44
24.03.2019 в 20:16:24
Любую работу нужно контролировать. И если что-то не так или не понравилось, сразу ее останавливать. А не так, как здесь. Работа сделана, материалы изведены, а теперь кричим КАРАУЛ. Между прочим ПНД сейчас применяют под штукатурку или стяжку. Это не смертельно. Но работа в целом сделана порнографически. Надо было сразу останавливать этого мастера и ставить условия, что и как. если не умеет как надо, гнать нахрен.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
24.03.2019 в 20:18:03
Пыхтачок написал: Между прочим ПНД сейчас применяют под штукатурку или стяжку.
Есть жёсткая пвх, так что зачем пнд в жилье непонятно.