Skritek
Skritek
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Москва

Сообщений: 13

02.04.2019 в 09:41:45

GAMOTO, да,10-ватник

0
Skritek
Skritek
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Москва

Сообщений: 13

02.04.2019 в 09:42:27

dmitrovski, переваривание труб не лучший вариант, поскольку дом новый и собственно квартира после ремонта

0
Skritek
Skritek
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Москва

Сообщений: 13

02.04.2019 в 09:43:36

cineman, если бы была возможность автору накрученного переварить,я бы не открывал тему на форуме, поэтому здесь я спрашиваю возможные варианты решения возникшей проблемы

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2019 в 11:46:25

Skritek, у Вас в ПС стоит воздух. Если верхняя горизонтальная труба в сантехшкафу совпадает с верхом ПС, то можно в неё врезать кран маевского.

0
Skritek
Skritek
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Москва

Сообщений: 13

02.04.2019 в 13:09:08

Mazayac, а если наклон трубу больше сделать, можно пренебречь краном Маевского?он же в полотенцесушителе есть

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2019 в 13:51:44

Skritek, кран в ПС при такой корявой схеме подключения - бесполезный, потому что находится не там где надо. Никаким уклоном этот косяк не исправить! Вот давно рисовал:

0
Skritek
Skritek
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Москва

Сообщений: 13

02.04.2019 в 14:48:54

Mazayac, то есть фактически кран Маевского должен быть выше уровня и труб и полотенцесушителя?

0
OneHat
OneHat
Новичок

Регистрация: 02.04.2019

Подольск

Сообщений: 11

02.04.2019 в 15:11:48

Я сделал выбор в пользу электрических пс. Доводы: !#[https://www.youtube.com/watch?v=o8yLQXkonLQ]

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2019 в 16:42:41

Skritek, кран маевского должен быть в самой верхней точке, на рисунке её легко определить. Это либо сам уголок для подключения воды к ПС (в некоторых ПС эти уголки со встроенным краном), либо тройник с маевским на горизонтальной верхней части подводящей трубы.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.04.2019 в 16:45:59

Skritek написал: cineman, если бы была возможность автору накрученного переварить,я бы не открывал тему на форуме, поэтому здесь я спрашиваю возможные варианты решения возникшей проблемы

Skritek, обычно у автора есть возможность исправить. Помешать могут недополученные деньги.

0
Skritek
Skritek
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Москва

Сообщений: 13

03.04.2019 в 09:18:44

Mazayac, спасибо огромное за совет, поставил кран Маевского и всё идеально, никакого переваривания труб не потребовалось)