02.04.2019 в 09:41:45
GAMOTO, да,10-ватник
02.04.2019 в 09:42:27
dmitrovski, переваривание труб не лучший вариант, поскольку дом новый и собственно квартира после ремонта
02.04.2019 в 09:43:36
cineman, если бы была возможность автору накрученного переварить,я бы не открывал тему на форуме, поэтому здесь я спрашиваю возможные варианты решения возникшей проблемы
02.04.2019 в 11:46:25
Skritek, у Вас в ПС стоит воздух. Если верхняя горизонтальная труба в сантехшкафу совпадает с верхом ПС, то можно в неё врезать кран маевского.
02.04.2019 в 13:09:08
Mazayac, а если наклон трубу больше сделать, можно пренебречь краном Маевского?он же в полотенцесушителе есть
02.04.2019 в 13:51:44
Skritek, кран в ПС при такой корявой схеме подключения - бесполезный, потому что находится не там где надо. Никаким уклоном этот косяк не исправить! Вот давно рисовал:
02.04.2019 в 14:48:54
Mazayac, то есть фактически кран Маевского должен быть выше уровня и труб и полотенцесушителя?
02.04.2019 в 15:11:48
Я сделал выбор в пользу электрических пс. Доводы:
!#[
02.04.2019 в 16:42:41
Skritek, кран маевского должен быть в самой верхней точке, на рисунке её легко определить. Это либо сам уголок для подключения воды к ПС (в некоторых ПС эти уголки со встроенным краном), либо тройник с маевским на горизонтальной верхней части подводящей трубы.
02.04.2019 в 16:45:59
Skritek написал: cineman, если бы была возможность автору накрученного переварить,я бы не открывал тему на форуме, поэтому здесь я спрашиваю возможные варианты решения возникшей проблемы
Skritek, обычно у автора есть возможность исправить. Помешать могут недополученные деньги.
03.04.2019 в 09:18:44
Mazayac, спасибо огромное за совет, поставил кран Маевского и всё идеально, никакого переваривания труб не потребовалось)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.