качество не очень, но других пока нет. Это естественно "до" и всё работало max_vitali4,
03.04.2019 в 11:29:42




качество не очень, но других пока нет. Это естественно "до" и всё работало max_vitali4,
03.04.2019 в 11:33:37
Rumato,





Это конечно фото "до" и всё работало, и не в отдельностоящем здании, а я так полагаю в квартале как минимум. И не видел не значит не существует.
03.04.2019 в 11:44:35
max_vitali4, На предпоследнем фото фаза заземлена...? Ваш выход - организация контура заземления, отвечающего условиям: Rc должно удовлетворять условию ПУЭ (Глава 1.7., пункт 1.7.59) Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 (В), и установка минимум 2-ступенчатой защиты УЗО - 100 (300) мА -> 30 мА.
Например, при УЗО с уставкой в 30 (мА) сопротивление контура заземления (заземлителя) должно быть не более 1666 (Ом). Или, если УЗО имеет уставку 100 (мА), то сопротивление не должно превышать 500 (Ом). Это минимальные требования к сопротивлению контура заземления при системе заземления ТТ.
03.04.2019 в 11:50:06
alexposter,
alexposter написал: На предпоследнем фото фаза заземлена...?
Это про фото с рубильником ? нет, просто ракурс такой неудачный, нулевой/земляной проводник проходит за самим рубильником
03.04.2019 в 11:56:44
alexposter написал: Ваш выход - организация контура заземления, отвечающего условиям: Rc должно удовлетворять условию ПУЭ (Глава 1.7., пункт 1.7.59) Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 (В), и установка минимум 2-ступенчатой защиты УЗО - 100 (300) мА -> 30 мА.
Этот совет годится для отдельного здания. Организовывать подобное в части жилого дома категорически нельзя, и смертельно опасно для жителей дома.
03.04.2019 в 12:03:11
То есть без заземления нельзя, но сделать заземление очень проблематично
03.04.2019 в 12:06:38
max_vitali4, Спасибо за фото. Нормальная глухозаземлённая нейтраль 230/400. Никаких 127 и рядом нет. Конечно всё в переделку по проекту. В данном случае, как раз не видел, означает не существует :)
03.04.2019 в 12:13:09
max_vitali4 написал: То есть без заземления нельзя
Для ответа на этот вопрос сделайте список оборудования, которое должно работать в офисе. В принципе, если будет только освещение, ноутбуки с двухпроводными вилками и точка доступа Wi-fi - то заземление по жизни не обязательно. Заземление обязательно по нормам, но никакие реальные проверки вам при нынешней системе надзора не грозят... пока не произошёл несчастный случай на производстве.
max_vitali4 написал: но сделать заземление очень проблематично
Вполне возможно, что на вводе в здание есть провод от подстанции, достаточный для организации заземления. Последнее фото в вашей серии на это намекает.
03.04.2019 в 12:18:38
Rumato, почему же тогда фазное напряжение 230В, а линейное чуть больше 100В, и на протяжении нескольких лет никто не догадался использовать глухозаземлённую нейтраль по назначению?
03.04.2019 в 12:24:56
max_vitali4 написал: почему же тогда фазное напряжение 230В, а линейное чуть больше 100В
Не может такого быть. Линейное напряжение всегда больше фазного. Что-то не то меряли.
max_vitali4 написал: и на протяжении нескольких лет никто не догадался использовать глухозаземлённую нейтраль по назначению?
Потому что нормальным образом это делается на уровне реконструкции общедомовой сети, а не на уровне квартиры. А жильцы наши объединяться не любят и не умеют. Вы, скорее всего, можете сделать частичную реконструкцию на вашем этаже. Поскольку способны заплатить за проект, специалистов и т.п.
03.04.2019 в 12:26:33
AlexeyL,
AlexeyL написал: сделайте список оборудования, которое должно работать в офисе.
Офис небольшой, но будет полноценная кухня, водонагреватель, серверная стойка с миниАТС и видеорегистратором, пара стационарных компьютеров, всевозможное переносное оборудование, и часть помещения предполагается сдавать в аренду, и что будет там вообще никому не известно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.