Аватар пользователя
Rapid

Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сумы

Сообщений: 166

28.04.2019 в 18:39:15

Здравствуйте. В квартире имеется воздуховод из гладких ПВХ труб диаметром 125 мм (прилагаю рисунок). Выведен на улицу через балкон. Вытяжка мощностью 750 кубов. Воздуховод проходит в верхних ящиках кухни (они высотой под потолок). Изначально весь монтаж был сделан исходя из диаметра 125 мм (отверстие в стене и вырезы в верхних ящиках кухни). Вытяжка работает, тянет, на практике пока не использовалась. При рассоединении воздуховода, намеренном укорачивании, шум естественно становится ниже. Собственно, в чем вопрос - целесообразно ли заменить 3 колена по 90 град. и прямой участок на диаметр 150 мм? Это можно сделать без особых трудностей, но придеться применять переходники 125/150 и есть опасения что они могут создавать аналогичный уровень шума. Прошу совета.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111294

28.04.2019 в 19:14:30

Если хотите меньше шума имеет смысл. И ещё я бы убрал два колена 90 стоящих горизонтально - пустил трубу после подъёма от вытяжки и угла 90 сразу коротким путем к стене по диагонали - но там придется делать стык " хенд мейд" - прирезать трубы и склеить клеем для ПВХ или обмотать стык ал скотчем. Сопротивление такого косого стыка будет много меньше 2х углов по 90 град Ещё - сразу после вытяжки можно поставить виброразвязку 150 - два куска мет трубы 150 и между ними резинотканевый рукав - вибраций будет меньше

0
Аватар пользователя
Rapid

Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сумы

Сообщений: 166

28.04.2019 в 20:08:27

Спасибо, очень полезно. Про рукав особенно, т.к. вибрацию действительно хотелось бы поубавить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу