Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.04.2019 в 18:24:56

stastya, заводить все линии освещения под одно УЗО - далеко не лучшая идея.

0

Грубый, но справедливый

stastya
stastya
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Дункан

Сообщений: 8

05.05.2019 в 21:10:03

Добрый день! у нас оказывается трехфазная. Фото щита

Осталось только рассчитать нагрузки на фазы . Предполагается сделать 3 узо на каждую фазу и под каждым узо группу АВ. или проще и лучше поставить все на диф автматах ? ориентировочно групп будет 12-14. и какой необходимо вводной автомат поставить если в щитке в подъезде 25А 300мА

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

05.05.2019 в 21:43:06

stastya, Ну АВДТ, конечно, неплохо. Но это если денюшка. А так да, 3 УЗО, и группы автоматов 1Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.05.2019 в 21:45:09

MaSeVi написал: 3 УЗО, и группы автоматов 1Р...

Ну или 2п, будет почти как на дифах :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.05.2019 в 21:47:15

stastya, Я Вас разочарую, вводной автомат у Вас на 20А :( Как Вам раскидывать нагрузки... 14 групп это перебор, 7-8 за глаза хватит при такой схеме.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.05.2019 в 21:58:21

Rumato, почему нет? 3 фазы по 4 группы вполне нормально и удобно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.05.2019 в 22:02:36

Radio, На варочную надо 3 фазы закладывать. Одна фаза - кухня Вторая - санузел Третья - комнаты И освещение раскидать на 3 фазы, на случай пропадания одной из них. Итого 7 групп. Дальше моя фантазия клинит :confused:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.05.2019 в 22:11:46

Rumato, стиралки, духовки, сплиты, холодильник?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

05.05.2019 в 22:41:51

Radio написал:

MaSeVi написал: 3 УЗО, и группы автоматов 1Р...

Ну или 2п, будет почти как на дифах :)

Radio, Поддержу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.05.2019 в 22:54:34

Radio написал: Rumato, стиралки, духовки, сплиты, холодильник?

И 20А на вводе. Вот и я о том же... Стиралка в санузле, духовка на кухне, сплит в комнате :yu:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.05.2019 в 23:01:04

Rumato написал: И 20А на вводе.

Ну и что? Разве задача современной электрической мысли не состоит в создании многих слабонагруженных групп вместо наоборот? :)

Да и просто из эстетической любви к прекрасному.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу