Все спасибо за отклики. Я тут по работе забегался - совсем от темы отстал.
Начнем по порядку:
ВТБ! написал :
Номиналы защитных автоматов на группы розеток?
Максимальное число розеток в группе?
Каким способом планируется делать отводы от магистрали?
Стены кирпичные?
Бумажный проект есть? Официальный или эскизный...
Защитные автоматы будут на 16А.
Максимальное число розеток в группе - 2, 3, местами 4 (но туда точно буду пускать 3х2,5)
Отводы от магистрали - через клемники в распаячной коробке и все.
Стены кирпичные, но некоторые межкомнатные из газосиликата 100*200*600.
Честно говоря официального проекта разводки нет, так на плане квартиры от руки карандашиком...
DMC написал :
А что мешает на всю силу, с учетом того, что розетки и автоматы будут на 16А, поставить 3х2.5.
А на весь свет 1.5 квадрата?
Я задал им такой же вопрос, на это получил ответ, что нагрузка на розетки будет не большая, а с проводом на 2,5 квадрата я задолбаюсь розетки устанавливать. На весь свет будет 1,5 квадрата.
DMC написал :
Ты приведи схемку, согласно которой они тебе будут разводку делать.
Постараюсь сегодня-завтра изобразить.
avmal написал :
Они в корне не правы, заранее ослабляя отдельные участки розеточной разводки.
Я тоже так подумал, поэтому и начал тему.
avmal написал :
Надо бы еще убедить ваших электриков вообще избавиться от распаячных коробок и соединить все розетки шлейфом.
Про шлейф на форуме тоже не лестно отзываются.
avmal написал :
Это избавит вас в будущем от простукивания стен в поисках коробок
Эта проблема не пугает. Из жизненного опыта: ни разу за 15 лет в квартире где сейчас живу не искал коробки - не было необходимости.
Old_Navy написал :
на розетки и 1 мм ставят
Это точно маловато.
Old_Navy написал :
Правила ТБ написаны кровью оторванным пальцем
Да уж, сколько людей полегло на этом поле брани :)