BV, Жаль что таких элементарных вещей не понимают.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Usr100 написал:
Поставить только термовентили, без шаровых кранов, нельзя или не рекомендуется?

Можно.
Только если уж делать, то не так сложно добавить шаровые потому что:

молоток написал:
На подающей трубе перед терморегулирующим вентилем поставить шаровый кран. Для чего ? Вентили данфосс при высоком давлении не перекрывают намертво поток теплоносителя, понадобиться специальный колпачок. И на случай замены (ремонта, чистки) вентиля.

.... и на случай снять радиатор, покрасить за ним, поменять, промыть и тд...

молоток написал:
На обратной трубе просто шаровый кран.

и это тоже конечно.
Кронштейны на фото в начале темы даже трогать не надо - просто перевесить радиатор на одну секцию вправо.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Спасибо за советы. Получается, если по "правильному", то два шаровых крана (вентиля) плюс терморегулирующий вентиль плюс термоголовка на один радиатор. Не влезет . Установленный сейчас вентиль имеет длину 60 мм, расстояние от его края до радиатора от 57 до 65 мм, т.е. места под связку "шаровой + термо" 120 мм максимум. А размеры только термовентилей 100-110мм.
Не хочу связываться со сваркой. Удлинение подводки, смещение креплений радиатора, чтобы всё уместилось - не хочу.
На картинках в danfoss термовентили стоят в одиночестве.
Поставить только термовентили, без шаровых кранов, нельзя или не рекомендуется?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Спасибо Mazayac

молоток, со всем изложенным согласен.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Usr100 написал:
Имеет смысл заменить установленные вентили на терморегуляторы (Danfoss, FAR) с термоголовками?

Имеет. Остудить пыл батареи.

Usr100 написал:
к терморегулятору надо врезать шаровые краны в обе трубы, идущие к радиатору?

На подающей трубе перед терморегулирующим вентилем поставить шаровый кран. Для чего ? Вентили данфосс при высоком давлении не перекрывают намертво поток теплоносителя, понадобиться специальный колпачок. И на случай замены (ремонта, чистки) вентиля. Фар перекрывает полностью с заводской крышкой. Выбор комплекта (вентиль-голова) личный. На обратной трубе просто шаровый кран.

Usr100 написал:
Хотелось бы обойтись минимальными изменениями

Без сварки получится. И не трогая байпас.

Usr100 написал:
вентиль сейчас стоит на нижней трубе?

Можно предполагать что нижняя труба - подающая. Но не факт. Нужно искать.

Usr100 написал:
А как понять (определить) направление подачи? В каждой комнате есть радиатор

С человеком кто обслуживает систему отопления в вашем доме. По какой трубе теплоноситель поднимается, по какой спускается, какая батарея запитана на соответствующую трубу будет ясно с подвала дома.
При нижней подаче теплоносителя правильнее устанавливать вентиль на нижней трубе идущей к радиатору. При теплоносителе спускающемся по трубе сверху вниз - на верхней подводке.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

А как понять (определить) направление подачи? В каждой комнате есть радиатор, как на снимке, и с другой стороны помещения труба от пола до потолка. М.б. подача снизу, т.к. вентиль сейчас стоит на нижней трубе?

Kamsar написал:
Минимально по сумме это вырезать вентиль и сгон,поставить шаровой кран внизу и вентиль ручной регулировки сверху,учитывая направление потока.Можно после шарового,можно один вентиль,но взять без резинок на седле.

Последнее не понял - про седло и резинки...

А то, что понял: в нижней трубе вместо вентиля ставится шаровой кран, в верхнюю ставится (врезается) терморегулятор направлением от радиатора к стояку (предполагая, что подача снизу)?

Usr100, Если не хотите портить работу всего стояка, то термоклапан нужно ставить на подаче в радиатор (зависит от направления подачи по вашему стояку).

При этом байпас нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять на такое же сечение, как и трубы стояка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Usr100, Минимально по сумме это вырезать вентиль и сгон,поставить шаровой кран внизу и вентиль ручной регулировки сверху,учитывая направление потока.Можно после шарового,можно один вентиль,но взять без резинок на седле.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Прошу совета. Панельный МКД возрастом 35+ лет. Первый этаж. Чугунные радиаторы. Зимой жарко, в этом году вообще был караул .
Имеет смысл заменить установленные вентили на терморегуляторы (Danfoss, FAR) с термоголовками?
Или в этом случае в дополнение к терморегулятору надо врезать шаровые краны в обе трубы, идущие к радиатору?
Радиаторы установлены одинаково во всех помещениях квартиры, пример:

Хотелось бы обойтись минимальными изменениями.