10.06.2019 в 13:28:47
а, тогда лишковато, а в сети сколько? хотя, когда сеть летом разгружена может быть и 250 . Многовато. Лучше не рисковать компрессором, сейчас и железо и медь везде на грани, перенасыщение получить на раз
10.06.2019 в 14:12:55
ну напряжение даже чуть понижено... сейчас вот 217в.но выше 230 я никогда не видел.
10.06.2019 в 14:21:31
Я вижу вы понимаете о чём я говорю, тогда просто последите, чтобы ток при максимальном питании, в максимальную жару с максимальной тепловой нагрузкой и умеренно грязным наружным теплообменником не превышал допустимый паспортный. Это косвенно подтвердит правильность выбора.
Да, и реле (таблетка) ещё есть и внутри компрессора, она рассчитана на считаные разы срабатывания, потом не восстанавливается, к сожалению к ней доступ только уже при вскрытии трупиков.
11.06.2019 в 15:24:12
вот еще хотелось бы узнать ... алгоритм работы. При достижении нужной темперературы должна вся система выключаться или только компрессор?
11.06.2019 в 15:42:26
akm2000, только наружка, вент внутрянки обычно на минималку, если инвертор, он на подходе к заданной уменьшает производительность и так до минимума, если всё равно многовато, то останавливает, ждёт повышения
12.06.2019 в 11:50:32
ну инвертор меня не интересует, у меня обычный кондей сделаный аж в 2007году. Интересует как оно должно включаться и выключаться и поддерживать темпертуру? Я так понимаю что внутренний блок должен работать постоянно ,а в наружнем переодически включаться и выключаться компрессор? И еще интересно где в этой модели стоит датчик температуры? Что то оно как то не корректно работает на мой взгляд.
13.06.2019 в 10:33:36
корректно было бы в холодильной камере, а здесь на комнату практически точечный источник холода, соответственно , либо не корректно, либо ураганный ветер :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу