СтранникXXI, Согласен "Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103", и соответственно для повторных заземлителей по ВЛ сопротивление нормировано 30 Ом для 380В, так же как заземлитель генератора. К моему случаю относится статья "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине" Но у нас все непросто, во-первых, часть домов поселка запитано по КЛ, а часть по ВЛ, во-вторых, вышеуказанная статья РЕКОМЕНДУЕТ все равно повторные заземления, хоть и ненормированные, и в третьих, для многоквартирных домов понятно - на ВРУ делится PEN с заземлением (если сразу не 5 кабельная TN) и к этажным щитам в любом случае приходят все 5 жил, а в нашем случае PEN транзитом идет в 3 дома и без всякого заземления и в самих домах нет ни заземлений ни СУП. К тому же во всех домах газовое оборудование. Одним словом хочется максимально защититься от возможных неприятностей. Поэтому, как мне видится, целесообразно в групповом щите на 3 дома заземлить PEN и уже непосредственно перед вводом в дом (или в доме на ГРЩ) разделить PEN и заземлить на индивидуальный заземлитель 4 Ома Только вот не нашел примера как не разделить, а просто заземлить PEN в этом групповом распред щите Если кто то может привести схему или фотку, было бы хорошо