Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

08.03.2007 в 15:33:48

  1. Красный пакетник -автомат отсутствует, надо ли поставить? и на какой ток тогда?
  2. Все соединения медных проводов пропаяны, проходные розетки подключены без обрезания провода методом зачистки изоляции в месте подсоединения.
  3. Зеленый автомат хотел поставить на 24 А , но такого не нашел. Есть ли такие?

Все ли правильно? поправьте, что не так.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2007 в 16:29:45

Georgi61 написал :

  1. Красный пакетник -автомат отсутствует, надо ли поставить? и на какой ток тогда?
  2. Все соединения медных проводов пропаяны, проходные розетки подключены без обрезания провода методом зачистки изоляции в месте подсоединения.
  3. Зеленый автомат хотел поставить на 24 А , но такого не нашел. Есть ли такие?

Все ли правильно? поправьте, что не так.

  1. В первых строках своего письма должен сообщить, что двухполюсный автомат перед счетчиком нужен и его номинал, как правило, зависит от выделенной мощности.
  2. Без обрезания можно обойтись только крещеным и при монтаже турецких розеток, но с четырьмя квадратами вы переборщили - тут и обрезание не поможет. Клеммы установочных предназначены для максимального сечения 2,5 квадрата. Впрочем и для освещения 1,5 будет вполне достаточно.
  3. На 24А автоматов не бывает даже зеленых - бывают на 20 и 25, хотя вам и 16А может вполне хватить. И от себя хочется добавить - не пожалейте для родных и близких денег и купите УЗО на 40А 30мА, которое не помешает сразу после счетчика.
0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

08.03.2007 в 16:37:26

1)отвод от столба вроде должен быть не менее 16 кв. 2)пакетник до счетчика- ставить надо 3)Группа розеток на зеленом автомате 32А - лучше сделать две группы с автоматом по 16 А в каждой группе . 4)Зачем в группе розеток сечение 4кв.- хватит и 2.5 кв. 5) будет ли делаться заземление и ставится узо?

0
Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

08.03.2007 в 17:35:53

Дело втом, что это дачный поселок, и напряжение по выфходным бывает сильно падает, а я еще Электроинструментом работаю и на тонких проводах еще более упадет, поэтому поставил побольше сечение , чем казалось бы и достаточно. К тому же приходится работать в саду с переноской еще 25 метров там верстак - рабочее место. А то рубанок еле швелиться будет при 180 вольтах.

Только я малость ошибся : от столба к орехам 12 метров 16 кв алюм в ПХВ изоляции одножильные, и от орехов к счетчику 2 метра 10 кв медь.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2007 в 17:51:50

2Georgi61 Если расстояние от автомата до розеток больше ста метров, то может и подсаживаться напряжение. А для удлинителя, как-раз, можно и 2х4 ПВС взять, если в вилку зарядится.

0
Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

08.03.2007 в 18:35:33

Хм... Инструмент 1000 вт 4.5 ампера примерно. Провод 5 ом итого падение напряжения составило 20 вольт.
При 2.5 омах - 10 ом. Мне лично хотелось бы минимизировать эту штуку.

0