pronichev
pronichev
Новичок

Регистрация: 26.04.2019

Москва

Сообщений: 7

27.06.2019 в 18:16:19

Приветствую, покритикуйте пожалуйста схему щита в двушку в новостройке 55м2, кухня с гостиной, санузел совмещенный.

На площадке стоит счетчик, автомат на 63А и УЗО на 63А, шнайдер серии easy9. В свой щит планирую ставить тоже шнайдер, домовой или acti9. Вся проводка будет по потолку с рапред коробками (свет и маломощные розетки). Свет везде светодиодный.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

27.06.2019 в 18:30:09

pronichev, Зачем себя ограничивать по мощности на вводе, ставьте также вводной АВ на 63А. Ещё один с духовым шкафом под кабель 34 кв.мм. Ставьте 32,5 и АВ 16А. Проточный в/н с такими параметрами под кабель 3*4 и 20А просто будет бесполезен. 6 АВ на освещение - слишком много, сократите до 3-х. Автомат розеток коридора убрать, сами розетки под какую-нибудь ближайшую группу поставить

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pronichev
pronichev
Новичок

Регистрация: 26.04.2019

Москва

Сообщений: 7

27.06.2019 в 18:47:24

MaSeVi написал: pronichev, Зачем себя ограничивать по мощности на вводе, ставьте также вводной АВ на 63А. Ещё один с духовым шкафом под кабель 34 кв.мм. Ставьте 32,5 и АВ 16А. Проточный в/н с такими параметрами под кабель 3*4 и 20А просто будет бесполезен. 6 АВ на освещение - слишком много, сократите до 3-х. Автомат розеток коридора убрать, сами розетки под какую-нибудь ближайшую группу поставить

MaSeVi, Спасибо

  • если ставить на вводе 63А УЗО можно оставить на 63А или надо будет увеличивать номинальное напряжение?
  • про духовой шкаф согласен
  • а сколько надо на проточник? думал не больше 6кВт ставить
  • ну свет по количеству помещений по сути, там их 5 получается, на лоджию вообще один автомат на всё и сывет и розетки и теплый пол. Не очень хочется, чтобы один автомат отрубал свет в разных помещениях
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

27.06.2019 в 18:50:34

pronichev написал: если ставить на вводе 63А УЗО можно оставить на 63А

Да.

pronichev написал: а сколько надо на проточник?

Не знаю, я их терпеть не могу.

pronichev написал: ну свет по количеству помещений по сути, там их 5 получается, на лоджию вообще один автомат на всё и сывет и розетки и теплый пол. Не очень хочется, чтобы один автомат отрубал свет в разных помещениях

У меня, например, 3 АВ на свет, в т.ч. на лоджию - нормально всё, хватает.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

27.06.2019 в 19:03:12

pronichev, у вас вводной АВ 63А ,проточник можете позволить себе и 12кВт , больше однофазный не найдете . Кабель соответственно 3х10,0.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу