07.07.2019 в 19:59:18
alex-2000 написал: SB3, Мне ,дилетанту, вообще кажется на входе в квартиру лучше поставить не АВТОМАТ 4х32А ,а 4 шт АВТОМАТА 1х32А / что бы не все фазы выбивало / . Или НОЛЬ /N / всегда выбивать будет ? В этом варианте можно отключить только одну фазу .
alex-2000, Мда-с... Вы бы лучше обратились к кому-нибудь, что ли, а то понавертите. Отдельный автомат в линию N НЕ допускается. Хотите ставьте или 3Р, или 4Р...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.07.2019 в 20:28:22
alex-2000, выше вам , к сожалению)))), правильно ответили. Но я без вариантов за 4Р в вашем случае.
08.07.2019 в 16:29:29
MaSeVi, спасибо Я же "чайник"