11.07.2019 в 11:59:23
Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )
11.07.2019 в 12:17:39
Shnit написал: деление на группы по УЗО?
Как бы вам сказать то... Крайне глупо. Что мешает взять 3 УЗО 63А 30мА (А) и раскидать равномерно все линии под ними ? Нахрена все линии освещения пихать под одно УЗО ? С УЗО 10мА на посудомойку и стиралку тоже посмеялся, ну, раз вы их ставите, то тогда и на электро чайник поставьте, и на компрессор для аквариума с рыбками, а что, там же тоже водичка.
Shnit написал: Остановился на модели ABB Mistral41 24М
Мало. Легранд или Хагер на 28м будет самое то что нужно.
И да, где вводной коммутационный аппарат ? Автомат С40 на кабель 4кв вообще супер
Грубый, но справедливый
11.07.2019 в 12:22:01
Shnit написал: Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )
11.07.2019 в 12:34:58
СтранникXXI написал:
Shnit написал: Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )
- Какова мощность водонагревателя? В любом случае АВ 40А и кабель 3×4 друг другу никак не соответствуют.
- Какова мощность ВП?
- Какой АВ на квартиру в ЩЭ?
- Какого года дом, есть ли отдельный стояковый PE? Фото ЩЭ не помешает.
- Если стояк пятижильный с отдельным РЕ, СМ и ПММ отдельные УЗО 10мА нужны, как корове седло.
СтранникXXI,
Спасибо.
11.07.2019 в 13:19:58
Shnit написал:
СтранникXXI написал:
Shnit написал: Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )
- Какова мощность водонагревателя? В любом случае АВ 40А и кабель 3×4 друг другу никак не соответствуют.
- Какова мощность ВП?
- Какой АВ на квартиру в ЩЭ?
- Какого года дом, есть ли отдельный стояковый PE? Фото ЩЭ не помешает.
- Если стояк пятижильный с отдельным РЕ, СМ и ПММ отдельные УЗО 10мА нужны, как корове седло.
СтранникXXI,
- Мощность нагревателя 7 квт. Понял, автомат беру 32А )
- Ввод 10 квт;
- 63А;
- Год дома 2007. Отдельные PE есть;
- Т.е. диф на стиралку не нужен? Подключать все к одному из трех УЗО?
Спасибо.
Shnit,
11.07.2019 в 13:29:55
СтранникXXI, огромное спасибо за помощь!
11.07.2019 в 15:44:20
Shnit, может проще посмотреть готовые проекты на форуме?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.07.2019 в 02:11:15
Shnit, все УЗО тип А (ну, или В :) )
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.07.2019 в 11:51:49
С чего вдруг для розеток комнаты такая дискриминация, всего лишь 10А?
12.07.2019 в 12:34:55
bnmuyt написал: С чего вдруг для розеток комнаты такая дискриминация, всего лишь 10А?
bnmuyt, Ошибка в таблице, спасибо )