Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.07.2019 в 12:17:39

Shnit написал: деление на группы по УЗО?

Как бы вам сказать то... Крайне глупо. Что мешает взять 3 УЗО 63А 30мА (А) и раскидать равномерно все линии под ними ? Нахрена все линии освещения пихать под одно УЗО ? С УЗО 10мА на посудомойку и стиралку тоже посмеялся, ну, раз вы их ставите, то тогда и на электро чайник поставьте, и на компрессор для аквариума с рыбками, а что, там же тоже водичка.

Shnit написал: Остановился на модели ABB Mistral41 24М

Мало. Легранд или Хагер на 28м будет самое то что нужно.

И да, где вводной коммутационный аппарат ? Автомат С40 на кабель 4кв вообще супер

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.07.2019 в 12:22:01

Shnit написал: Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )

  1. Какова мощность водонагревателя? В любом случае АВ 40А и кабель 3×4 друг другу никак не соответствуют.
  2. Какова мощность ВП?
  3. Какой АВ на квартиру в ЩЭ?
  4. Какого года дом, есть ли отдельный стояковый PE? Фото ЩЭ не помешает.
  5. Если стояк пятижильный с отдельным РЕ, СМ и ПММ отдельные УЗО 10мА нужны, как корове седло.
0
Shnit
Shnit
Новичок

Регистрация: 02.07.2019

Москва

Сообщений: 9

11.07.2019 в 12:34:58

СтранникXXI написал:

Shnit написал: Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )

  1. Какова мощность водонагревателя? В любом случае АВ 40А и кабель 3×4 друг другу никак не соответствуют.
  2. Какова мощность ВП?
  3. Какой АВ на квартиру в ЩЭ?
  4. Какого года дом, есть ли отдельный стояковый PE? Фото ЩЭ не помешает.
  5. Если стояк пятижильный с отдельным РЕ, СМ и ПММ отдельные УЗО 10мА нужны, как корове седло.

СтранникXXI,

  1. Мощность нагревателя 7 квт. Понял, автомат беру 32А )
  2. Ввод 10 квт;
  3. 63А;
  4. Год дома 2007. Отдельные PE есть;
  5. Т.е. диф на стиралку не нужен? Подключать все к одному из трех УЗО?

Спасибо.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

11.07.2019 в 13:19:58

Shnit написал:

СтранникXXI написал:

Shnit написал: Уважаемые специалисты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, корректно ли рассчитаны номиналы защитных устройств и деление на группы по УЗО? Ввод 3x6. Однушка в относительно свежей панельке. Есть желание собрать щит самостоятельно. Остановился на модели ABB Mistral41 24М. Спасибо )

  1. Какова мощность водонагревателя? В любом случае АВ 40А и кабель 3×4 друг другу никак не соответствуют.
  2. Какова мощность ВП?
  3. Какой АВ на квартиру в ЩЭ?
  4. Какого года дом, есть ли отдельный стояковый PE? Фото ЩЭ не помешает.
  5. Если стояк пятижильный с отдельным РЕ, СМ и ПММ отдельные УЗО 10мА нужны, как корове седло.

СтранникXXI,

  1. Мощность нагревателя 7 квт. Понял, автомат беру 32А )
  2. Ввод 10 квт;
  3. 63А;
  4. Год дома 2007. Отдельные PE есть;
  5. Т.е. диф на стиралку не нужен? Подключать все к одному из трех УЗО?

Спасибо.

Shnit,

  1. И кабель 3х6
  2. Для 10кВт вводного кабеля 3х6 маловато, нужен 3х10.
  3. Это, скорее всего, ВН. Фото ЩЭ выложите, плз. Общий принцип Вам Vadim 161 изложил Вводной АВ, далее штуки 3 УЗО 40А или 63А 30мА, и под ними распределяете все Ваши линии, желательно, чтобы розеточные и световые линии одного помещения были под разными УЗО, особенно это касается санузла.
0
Shnit
Shnit
Новичок

Регистрация: 02.07.2019

Москва

Сообщений: 9

11.07.2019 в 13:29:55

СтранникXXI, огромное спасибо за помощь!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2019 в 15:44:20

Shnit, может проще посмотреть готовые проекты на форуме?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.07.2019 в 02:11:15

Shnit, все УЗО тип А (ну, или В :) )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.07.2019 в 11:51:49

С чего вдруг для розеток комнаты такая дискриминация, всего лишь 10А?

0
Shnit
Shnit
Новичок

Регистрация: 02.07.2019

Москва

Сообщений: 9

12.07.2019 в 12:34:55

bnmuyt написал: С чего вдруг для розеток комнаты такая дискриминация, всего лишь 10А?

bnmuyt, Ошибка в таблице, спасибо )