Shnit написал:
деление на группы по УЗО?
Как бы вам сказать то... Крайне глупо.
Что мешает взять 3 УЗО 63А 30мА (А) и раскидать равномерно все линии под ними ? Нахрена все линии освещения пихать под одно УЗО ? С УЗО 10мА на посудомойку и стиралку тоже посмеялся, ну, раз вы их ставите, то тогда и на электро чайник поставьте, и на компрессор для аквариума с рыбками, а что, там же тоже водичка.
Shnit написал:
Остановился на модели ABB Mistral41 24М
Мало. Легранд или Хагер на 28м будет самое то что нужно.
И да, где вводной коммутационный аппарат ?
Автомат С40 на кабель 4кв вообще супер