Уважаемые эксперты, обращаюсь к вам оценить мою работу.
Провёл 3 кабеля NYM 3х1.5; 3х1.5; 3х2.5 (все медные), к 3-и розеткам (к двум тройным и одной одинарной).
3х1.5 подвёл к одинарной розетке к холодильнику (проблем нет);
3х1.5 подвёл к тройной розетке для одного гнезда к стиральной машине (проблем нет);
Вот начались сомнения с третьим кабелем:
3х2.5 кабелем планирую проложить соединение к тройной розетке там где гнездо для стиралки уже занято, т.е. останется два гнезда, из которых второе-для электродуховки мощностью 2.55кВт, от него гирляндой к третьему гнезду- для электроподжига газовой панели, далее гирляндой к третьей тройной розетке к кот. планирую подключить (эл.мясорубку-мах. 1.3кВт; электро вытяжку; кухонный комбайн-0.3кВт).
Какой провод выбрать для этой гирлянды, 2.5мм-трудно соединять!
Что посоветуете?
Кстати приобрёл дополнительно 3 автомата Legrand 15А; 20А; 10А.