Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

07.08.2019 в 16:12:59

BV написал:

Prof83 написал: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)

Продолжать искать специалиста не из стада баранов.

BV, Похоже что в этой сфере сложно найти нормального спеца. Не ожидал я конечно такого :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Prof83

Местный

Регистрация: 05.08.2019

Екатеринбург

Сообщений: 38

07.08.2019 в 16:13:52

MaSeVi написал:

Prof83 написал: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге

Здесь же прекрасный специалист из Екато - megrad, зачем искать-то? :yu:

MaSeVi, Ух ты! а как с ним связаться?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

07.08.2019 в 16:16:18

Prof83 написал: Ух ты! а как с ним связаться?

Вообще-то он и в Вашей теме написал, найдёте его на 2- странице...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.08.2019 в 16:25:57

Prof83 написал:

MaSeVi написал:

Prof83 написал: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге

Здесь же прекрасный специалист из Екато - megrad, зачем искать-то? :yu:

MaSeVi, Ух ты! а как с ним связаться?

Prof83,

MaSeVi написал:

Prof83 написал: Ух ты! а как с ним связаться?

Вообще-то он и в Вашей теме написал, найдёте его на 2- странице...

Prof83, И переборка щитов вроде вашего (и не только) , это часть его профессиональной деятельности .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.08.2019 в 16:27:03

Prof83 написал: Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел) :applause: :D Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами.

ответ всем трем сразу, и передайте "привет" с форума :) http://docs.cntd.ru/document/1200139957 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)

А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления - эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

3.1.62 устройство защитного отключения дифференциального тока; УДТ: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданного значения в определенных условиях.

УДТ = УЗО

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.08.2019 в 16:31:27

Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.08.2019 в 16:37:23

ebf написал: Prof83, Третий спец,вас не обманул, УЗО не будет корректно работать

ebf, Само УЗО будет корректно работать как с заземлением так и без - т.е. сравнивать токи фазы и нуля, и отключаться при разнице более 2/3 номинального дифтока. Только вот приборы с заземлением будут подключены некорректно :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.08.2019 в 16:41:31

BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.08.2019 в 16:42:52

MaSeVi написал: Abrikos, А Шнейдер намедни добавил в линейку Изи одномодульный АВДТ...

MaSeVi, спасибо, Изи 9 ещё не видел. Вот такой Домовой один раз видел на витрине.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

07.08.2019 в 16:54:00

ebf написал: BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы

ebf,

  1. Утечку с поврежденного провода фазы на влажный бетон здания?
  2. "палец" в розетку стоя на мокрой плитке?

Какая некорректность проявится в работе УЗО в обозначенных случаях? В чем отличие работы УЗО с заземлением в этих случаях?

Prof83 написал: Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)

Владелец квартиры некорректно останется жив в случае 2, но немного "взбодрится" ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.08.2019 в 16:55:47

ebf написал: BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы

ebf, Если у соседа такое заноление выполнено без применения УЗО , то утечка от него прибежит ко мне, на мои корпуса и будет кусаться . Оно мне надо ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

07.08.2019 в 16:59:03

Abrikos написал:

MaSeVi написал: Abrikos, А Шнейдер намедни добавил в линейку Изи одномодульный АВДТ...

MaSeVi, спасибо, Изи 9 ещё не видел. Вот такой Домовой один раз видел на витрине.

Abrikos, Как там электромеханический одномодульный дифф Сименс , поживает ? По Европе распространился , на Украину пришел ? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.08.2019 в 17:22:07

Prof83 написал: Похоже что в этой сфере сложно найти нормального спеца.

Карму обновите. ;)

Prof83 написал: Привожу их аргументы по очереди:

Как вариант выполнить электрозамеры - сразу будет понятно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.08.2019 в 17:24:16

BV, спор не о чём :)Если вы считаете,что корректность работы УЗО это только сработка на человека,который поикоснулся к чему либо,то для меня ещё и то что УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи,поэтому я и нарисал,что третий был прав,если он конечно это имел ввиду :) А УЗО конечно ставить надо

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

07.08.2019 в 17:34:51

ebf написал: УЗО должно сработать,на утечку без посторонней помощи

Исправное УЗО для срабатывания на утечку не нуждается в посторонней помощи :) Другое дело, что без заземления достаточная по величине утечка может не возникнуть до подхода человека. Но такое возможно и при наличии заземления; полной гарантии перекрытия заземлёнными железками всех возможных путей тока к человеку обычно нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу