21.08.2019 в 23:16:34
Дорогие форумчане! Прошу вас помочь решить вопрос, ответ на который не может дать ни один знакомый строитель-отделочник.
Суть вопроса: во время перепланировки квартиры (кирпичная хрущевка) выровняли все стены гипсокартоном - где по каркасу, где клеем. Там где перепады небольшие - шпаклевали. Отделочные работы производили с осени по весну. С наступлением жары и изменением влажности две облицовки стены защелкали. Трещин нет. Всё идеально. Каркас из потолочного профиля с шагом 40, гипсокартон в 2 слоя со смещением и роквелом акустик батс. Стыки - унифлот и перфорированная лента Кнауф. Лицевая отделка - шпаклёвка и покраска. Длина стен 5,5 м, высота 2,6. Пятый этаж. По 4 подвеса на стоячный профиль, 13 профилей * 4 подвеса. Каркас через демферную ленту по периметру. Пол - фанера в 2 слоя по лагам по всей квартире. Облицовка, что щелкает - за ней гипсолитовые стены соседей. Вот сидим ломаем голову, не может ли от изменения температуры выгибать соседскую стену, что приводит к щелчкам. Может сделали каркас слишком жёстко? Хотели прочные, ровные стены и немного шумоизоляции. Может кто сталкивался с подобными чудесами? Ночью тишина, утром тоже. Даже в жару. Как только начинает печь солнышко - щелчки, словно автоматная очередь. В прохладные дни облицовка молчит. Там где по несущим стенам (7,5 м) - полная тишина. Пытались на одной стене отвязать каркас от потолка (думали, вдруг плита потолочная играет) - не помогло. Есть идеи, что можно предпринять и в чем может быть вызвана проблема? Можно ли как-то решить вопрос не разбирая облицовку?
22.08.2019 в 00:49:06
s.levyj, профиль не "стоЯчный", а стоЕчный, это во-первых, а во-вторых профиль у вас потолочный 60х27. Какой зазор между 28х27 и 60х27? Каркас собран на фанере, растояние от пола до гипса есть сантиметр?
22.08.2019 в 01:14:19
dmitrovski, Верно. Профили потолочные. Зазор между полом и гипсом 1 см. Между направляющим и стоечным сверху 5 мм есть точно. По низу сложно сказать. Часть профилей может без зазора, часть с зазором 3-5 мм. На одной стене помимо верха попробовали отвязать низ, чтобы посмотреть как работает демпфер. Запас хода имеется. Звуки щелчков исключительно по верхней части обшивки.
22.08.2019 в 01:20:54
dmitrovski, такое ощущение, что выгибает стену, к которой закреплены подвесы. т.к., чтобы вызвать звук щелчка достаточно надавить на стену с небольшим усилием. Где-то в конструкции создаётся напряжение. Причём влияние исключительно температурное. Звуки появляются при изменении температуры в помещении и полностью пропадают при температуре за бортом +/- 20 градусов. 25 уже стреляет. Была идея перепилить стоечные профили по низу, чтобы конструкция села на ширину пропила. Может это в теории убрать напряжение?
23.08.2019 в 00:14:31
а прикольно :o лента трется изолирующая ?
23.08.2019 в 22:35:37
fhntv, направляющий профиль закреплён жёстко на саморезы с прессшайбой. Ничего не ходит и не трёт. Сегодня психанули и пропили по низу все направляющие профили, предварительно срезав гипсокартон под плинтусом до профиля. Результат - обшивка не просела, звук не исчез. Видимо из всего что осталось - это подвижность гипсолитовой соседской стены, к которой закреплен каркас
23.08.2019 в 23:10:55
Так может ее поднапрячь, чтоб не хотелось двигаться. Сделайте отверстий задуйте пены, или прижмите к капитальной стене наоборот листы шурупами, или дюбель бабочку в ГКЛ, а сквозь него шуруп подобрать длину так, чтоб до стены достал и выгнул лист при вкручивании.
24.08.2019 в 00:54:37
Still написал: Так может ее поднапрячь, чтоб не хотелось двигаться. Сделайте отверстий задуйте пены, или прижмите к капитальной стене наоборот листы шурупами, или дюбель бабочку в ГКЛ, а сквозь него шуруп подобрать длину так, чтоб до стены достал и выгнул лист при вкручивании.
Still, спасибо за совет! я тоже почему-то склоняюсь к данному решению. Только прижимать к стене не саморезами, а нагелями (шурупы по бетону) с предварительным засверливанием. Саморез нужной мне длины в гипсолит не закрутить так просто. Скорее свернёт шляпку. Вариант с пеной не подойдёт, т.к. всё пространство между гипсом и стеной заполнено плотной аккустической каменной ватой. Жаль только, что все стены подготовлены под покраску и окрашены :sorry:
24.08.2019 в 12:15:03
s.levyj написал: Ничего не ходит и не трёт.
это вам так кажется ходит и трет лечил треск на велосипеде двухподвесе все перебрал ! ничего не помогает оказалось - крепление переключателя под нагрузкой ходит на какие то сотые доли милиметра на сухую к раме такой громкий треск стоял издалека слышно было
02.09.2019 в 17:11:34
Still, протянул нагелями обрешётку с каркасом к стене через шайбу. По 26-30 нагелей на стену! Ждал солнечных и теплых дней. Дождался - звук не исчез. Точно такой же. Щелкает в верхней трети обшивки. Что делать - не знаю. Идей больше нет. При температуре 20 градусов даже механически вызвать щелчки нереально. Есть какие-то мысли?
11.09.2019 в 07:51:24
s.levyj написал: Сегодня психанули и пропили
s.levyj, пропиЛИли? :o
Вечный студент
01.07.2024 в 08:43:47
Смогли найти причину и решить её?
01.07.2024 в 08:55:49
s.levyj написал: печь солнышко - щелчки
Линейное расширение облицовки. Не допускать сильного нагрева и охлаждения.
Звукоизоляция
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу