sa78 написал:
Подскажите, получил (с ozon.ru) сегодня среди прочего 3 АВ TX3 C25. Смущают контакты: на тех, с которыми сталкивался ранее (серия DX и DX3), они другие.
Понимаю, что по фото сложно сказать, подделка иль нет, но, может быть, есть явные признаки (по контактам - 1я фото, верхний, наполовину закрытый контакт, нижняя часть (на фото - справа) - у DX и DX3 точно другая нижняя часть была)?
sa78, добрый день. Спасибо за интерес к нашим продуктам. Автоматические выключатели серии ТХ3 в зависимости от номинального тока оснащаются разными клеммами:
sa78 написал:
Подскажите, получил (с ozon.ru) сегодня среди прочего 3 АВ TX3 C25. Смущают контакты: на тех, с которыми сталкивался ранее (серия DX и DX3), они другие.
Понимаю, что по фото сложно сказать, подделка иль нет, но, может быть, есть явные признаки (по контактам - 1я фото, верхний, наполовину закрытый контакт, нижняя часть (на фото - справа) - у DX и DX3 точно другая нижняя часть была)?
sa78, добрый день. Спасибо за интерес к нашим продуктам. Автоматические выключатели серии ТХ3 в зависимости от номинального тока оснащаются разными клеммами:
Legrand Russia,
А где ответ на китайских парашютистов ? )
dokar, а какой ответ вы хотели услышать? :)
На фото выше, которое представил sa78, четко видно место производства - Россия
Кроме того, мы локализуем производство в самых разных странах, но вне зависимости от локализации, постоянно поддерживаем стабильный высокий уровень качества нашей продукции.
А разве вы не знаете, что любой легранд одинаково французский, независимо от страны происхождения? Будь он сделан хоть в бангладежЪ.
Radio,
Я прекрасно осведомлен. Но вы вбросили китайское происхождение , в то время как ТХ выпускается в России , если не ошибаюсь с 18 года . Мало этого ,я его ставил себе на ввод в прошлом году.
Legrand Russia,
Единственно что не понятно почему на 6кА серии нарисован домик , ведь домашние серии обычно ограничены 4,5 кА ?
dokar, автоматические выключатели, разрешенные для применения в домашних щитках, должны соответствовать ГОСТ Р 50345-2010. (МЭК 60898-1:2003). Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
Если АВ сертифицирован также и по "промышленному стандарту" ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, то отключающая способность указывается в кА.
Автоматические выключатели, сертифицированные только по "промышленному" стандарту, в домашних щитках применять нельзя.
Legrand Russia написал:
Если АВ сертифицирован также и по "промышленному стандарту" ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, то отключающая способность указывается в кА.
В паспорте АВ TX3 указана наибольшая отключающая способность и по МЭК 60898-1 и по МЭК 60947-2. Они, что, сертифицированы по МЭК 60947-2?
Legrand Russia, я хотел бы получить конкретный ответ на вопрос
СтранникXXI написал:
В паспорте АВ TX3 указана наибольшая отключающая способность и по МЭК 60898-1 и по МЭК 60947-2. Они, что, сертифицированы по МЭК 60947-2?
СтранникXXI,
Интересно каким образом отключающяя способность указанная по "бытовому"стандарту на морде лица автомата как 6000 , при сертификации по промышленному стандарту , возрастает вдруг до 10 кА ? :eek: :confused:
dokar написал:СтранникXXI,
Интересно каким образом отключающяя способность указанная по "бытовому"стандарту на морде лица автомата как 6000 , при сертификации по промышленному стандарту , возрастает вдруг до 10 кА ? :eek: :confused:
СтранникXXI, АВ ТХ3 6000А/6кА сертифицирован по МЭК/EN 60898-1. Отключающая способность проверена также и по стандарту МЭК/EN 60947-2, о чем указано в паспорте. В паспорте также указано, что "Автоматические выключатели Legrand могут эксплуатироваться в условиях, определённых стандартом МЭК/EN 60947".
Юрка написал:Legrand Russia, какое модульное оборудование производится Леграном в РФ? Автоматы RX3 и TX3?
В РФ производят сборку, а детальки импортные?
Legrand Russia,
Да, да , или мы только домики рисуем ? :)
Юрка, dokar,на данный момент на заводе в Ульяновске осуществляется сборка АВ ТХ3 и RX3 из импортных комплектующих, а также их настройка, тестирование и маркировка. Часть процессов можно посмотреть в нашем ролике https://youtu.be/bNWOOLjCnBc
Legrand Russia написал:Юрка, dokar,на данный момент на заводе в Ульяновске осуществляется сборка АВ ТХ3 и RX3 из импортных комплектующих, а также их настройка, тестирование и маркировка. Часть процессов можно посмотреть в нашем ролике https://youtu.be/bNWOOLjCnBc
Legrand Russia, а в какой стране делаются комплектующие для наших автоматов RX3 и TX3?